Error del medidor de caudal de masa Rosemount

2016-09-09View Original

Thread Content

Los medidores de caudal de masa Rosemount tienen un gran error en las lecturas; las cifras suben y bajan constantemente. ¿Hay alguna solución? ¡Por favor, ayúdenme!
Reply #22016-09-09
No está bien fijado. Mira si el tubo se mueve. ¿Qué tal es la nivelación?
Reply #32016-09-09
Si todo lo anterior está bien, envíeme los parámetros de los instrumentos de proceso para que pueda hacer los cálculos por usted.
Reply #42016-09-09
Si, después de hacer los cálculos, no hay problemas, solo queda recurrir al fabricante.
Reply #52016-09-09
Revisa si la tubería tiene vibraciones y si existe interferencia electromagnética...
Reply #62016-09-09
Si se confirma que la selección del equipo y su instalación no presentan problemas, entonces lo importante es analizar los factores externos, como las vibraciones de las tuberías mencionadas anteriormente y las interferencias en la señal. También es necesario verificar el control del proceso: si la presión del medio es estable, si las tuberías están completamente llenas y si se cumplen las condiciones para la medición. Además, hay que tener en cuenta la vida útil del instrumento, su estado de mantenimiento y el estado de sus circuitos electrónicos. Todo esto debe ser considerado de manera integral. Si existen gráficos, sería bueno analizarlos también
Reply #72016-09-09
1. Pruebe a reducir un poco la sensibilidad del instrumento (si existe esa opción). 2. ¿Qué tipo de medio se utiliza en el proceso? Si se mide un líquido, es posible que contenga una cantidad excesiva de gas. 3 Verifique si los cables que conectan el sensor con la pantalla están sueltos, y si las conexiones son adecuadas. 4. ¿Se siguen produciendo fluctuaciones en las lecturas, sin necesidad de utilizar un medio intermedio?
Reply #82016-09-10
¡Gracias! Los medidores de flujo son para el proceso de carga; cuando no se utilizan, no hay flujo de fluido. Lo que ocurre es que, durante la carga, a veces se carga más y otras menos. Cuando se carga más, se pueden cargar hasta 1 T; cuando se carga menos, alrededor de 600 Kg. Las vibraciones en las tuberías son normales, y la diferencia de presión entre los extremos también está dentro de los rangos adecuados
Reply #92016-09-10
  1. Número de etiqueta: TAG NUMBER FT-9301. Descripción general: 2. Uso: SERVICE X-9301; indicación y control del caudal de alimentación. GENERAL. 3. Número de la línea: LINE No. AA-93001. 4. Número P&ID: PID-9301. 5. Tamaño de las tuberías de proceso: PIPING SIZE 4”. 6. Clase: CLASS AS1J. 7. Material de las tuberías de proceso: PIPING MATERIAL S.S. 8. … 9. Nombre del fluido: FLUID NAME. Acrílico. 10. Estado: Líquido. Condiciones de proceso: 11. Caudal máximo: MAX 50640. 12. Caudal normal: NOR 42200 PROCESS. 13. Caudal mínimo: MIN 21100 CONDITIONS. 14. Presión de diseño/operación en MPaG: DESI/OPER. PRESS. 1/0.45. 15. Temperatura de diseño/operación en °C: DESI/OPER. TEMP. 60/20. 16. Densidad operativa en kg/m3: OPER. DENSITY 1050. 17. Densidad estándar en kg/Nm3: STD. DENSITY. 18. Peso molecular: M.W. 19. Viscosidad cinemática: KINE. VISC. 20. Viscosidad dinámica en CP(mPa.s): DYN. VISC. 1.2. 21. Índice adiabático: Cp/Cv. 22. Factor de compresión: COMP. FACTOR. 23. Humedad relativa: HUMIDITY. 24. Posibilidad de vacío: VACUUM POSSIBILITY. 25. Contenido de sólidos: SOLID MASS CONT. 26. Conductividad eléctrica: CONDUCTIVITY. 27. Pérdida de presión máxima permitida en MPa: MAX. ALLOW. PRESS. DROP 0.05. 28. … 29. Número de etiqueta: TAG No. FT-9301. Tipo de medidor: 30. TYPE: Integrado. Unidad de medidor: 31. Diámetro nominal: DN. Determinado por el fabricante. 32. Clase de presión: PRESS. RATING 150LB. 33. Rango de medición de caudal: FLOW MEAS. RANGE 0~60000kg/h. 34. Rango de medición de densidad: DENSITY MEAS. RANGE. 35. Precisión: ACCURACY ±0.2%. 36. Pérdida de presión calculada: CALCULATED PRESS. DROP. 37. Tipo de conexión: CONN. TYPE. Conexión por bridas, HG/T20615-2009 RF. 38. Tamaño: SIZE. 39. Dirección del flujo: FLOW DIRECTION. 40. Material de las tuberías de medición: METER PIPING MATERIAL 316LSS. 41. Material de las bridas: FLANGED MATERIAL 304 SS. 42. Conexión eléctrica: ELEC. CONN. 1/2”NPT(F). 43. Cable de conexión: CONN. CABLE. 44. Longitud: LENGTH. 45. Nivel de protección: ENCLOSURE PROTECTION IP65. 46. Nivel de protección contra explosiones: EXPLOSION PROOF. Ex dIIBT4. 47. … 48. Número de etiqueta: TAG No. Convertidor: 49. Señal de salida: OUTPUT SIGNAL 4~20mA, protocolo HART. CONVERTOR. 50. Fuente de alimentación: POWER SUPPLY 24V DC (alimentación externa). 51. Posición de instalación: MOUNT POSITION. 52. Conexión eléctrica: ELEC. CONN. 1/2”NPT(F)x2. 53. Nivel de protección: ENCLOSURE PROTECTION IP65. 54. Nivel de protección contra explosiones: EXPLOSION PROOF Ex dIIBT4. 56. … Accesorios: 57. ACCESSORIES. 58. … 59. … 60. Fabricante: MANUFACTURER. 61. Proveedor: SUPPLIER. Modelo y cantidad: 62. Modelo del medidor de caudal: FLOWMETER MODEL. 63. Cantidad: QTY’S 1. MODELS&QTY’S. 64. Modelo del convertidor: CONV. MODEL. 65. Cantidad: QTY’S 1. Notas::                  
Reply #102016-09-10
Aquí está la tabla de datos del medidor de caudal, por favor échenle un vistazo
Reply #112016-09-10
Verifique si las tuberías presentan vibraciones y si la carcasa de los instrumentos está conectada a tierra. También verifique si la capa de blindaje de los cables de señal está adecuadamente conectada a tierra. Supongo que en los estudios de diseño la selección del modelo no suele ser un problema; si la inspección arroja resultados positivos, hay que ver si el funcionamiento de la bomba es estable o no. ¿Existe la posibilidad de que el medio tenga dos valores de Liu? En caso de que no sea posible, quizás el tiempo de amortiguación sea un poco más largo. Pero se recomienda no utilizar este método.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.