Hola a todos. En nuestra empresa hay un compresor pequeño cuyos cables están obsoletos. En el lugar donde se encuentra el compresor hay 4 luces de alarma LED de 220VAC. Se utiliza un cable de control de 30 hilos; cada luz cuenta con 2 hilos, mientras que los demás hilos no están conectados. Dentro de la caja de conexiones también hay señales de interruptor, también a 220V. Actualmente, las luces se encienden solas, aunque no deberían estar conectadas a corriente. Con un multímetro se midió una tensión de más de 60 voltios; probablemente se trate de interferencias eléctricas. ¿Cómo se puede solucionar este problema?
La interferencia electrostática es difícil de resolver si no hay blindaje.
Conecte algunas resistencias a las luces brillantes. Que no se enciendan a 60V. Si 220V es suficiente para que se encienda, entonces está bien.
Intercambia los cables de fase y neutro. Utiliza la capa aislante en los cables; lo más sencillo es probar con papel de aluminio. Realiza la conexión a tierra
Intente enrollar todos los núcleos de repuesto en un solo hilo con conexión a tierra en un extremo.
Estoy de acuerdo en conectar una resistencia o (conectar el polo negativo a tierra y un condensador)
Buena idea. No sé si usar resistencias en serie es seguro, o si podría causar incendios u otros problemas.
Ahora todo funciona con energía UPS; las dos terminales tienen 110 V con respecto a tierra, y ya no existen cables neutro ni fase. De verdad, nunca he probado la capa de blindaje
El líder anterior lo probó, pero no dio ningún resultado.
La próxima vez, pruebe si funciona con resistencias en serie. ¿Qué tamaño de resistencia es adecuado?