Thread Content
Nuestra empresa cuenta con un taller de destilación de categoría A y otro taller de hidrogenación también de categoría A. Según las normas de la industria petroquímica, la distancia de separación entre talleres de categoría A debe ser de 30 metros. Sin embargo, entre nuestros dos talleres solo hay 28 metros de distancia. Ahora, durante una inspección de bomberos, se detectó este problema y se exige su corrección. ¿Tienen alguna sugerencia, además de trasladar los edificios?
Se coloca un muro de separación en el medio, se elimina por completo la pared de la puerta del lado opuesto y se sella; con estas medidas se puede acortar adecuadamente la distancia.
Se puede añadir un muro a prueba de explosiones. ¿Existen normas que indiquen que este método es viable?
Se puede analizar la estructura de las puertas y ventanas de los dos edificios. A continuación, según sea necesario, se pueden sellar todas las puertas y ventanas que se encuentren a menos de 30 metros del otro edificio, convirtiéndolas en muros cortafuegos. Las puertas y ventanas que estén a más de 30 metros pueden colocarse en otro lugar.
Construir un techo de acero entre los dos talleres, para unirlos en un solo taller
Se puede construir un techo de acero entre los dos talleres, para unirlos en un solo taller. Si la superficie total de las zonas a prueba de incendios no excede cierto límite, esta es una buena solución. Si el área supera ese límite, solo se puede sellar toda la puertas y ventanas de uno de los edificios, aquel que tenga una altura mayor, dentro de un radio de 30 metros, para crear un muro cortafuego. De esta manera también se puede reducir la distancia necesaria para garantizar la seguridad contra incendios.
¿Se redactaron de nuevo los planos originales del edificio industrial para conectarlos, y se realizó una nueva evaluación de seguridad? ¿Se puede acortar la distancia añadiendo un muro cortafuegos? ¿Existen normas que lo respalden?
Según las normas de la industria petroquímica, se trata de la distancia entre las unidades de tipo A. Si se mantiene una distancia de 30 metros entre estas unidades, entonces se cumplen las normas
Lo mejor es quitar uno de los dispositivos, así se evitan problemas para siempre, y no hay necesidad de lidiar con los expertos ni de buscar soluciones ambiguas