Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von wsj4103 am 11.09.2016 um 10:58 geändert. In Behälter 94 ist die Oberfläche des Säurebehälters eingedrückt, die Schweißnähte sind gerissen. Vor der Nachschweißarbeit wurde eine Brandgefahranalyse durchgeführt. Dabei wurden Schwefelwasserstoff und Kohlenmonoxid im Gasraum festgestellt – der Grund dafür ist unbekannt; Bitte helfen Sie bei der Analyse, danke ; Material des Gehäuses: 321
Es wird vermutet, dass Wasserstoff vorhanden ist; bei den Explosionstests wurde Kohlenmonoxid sowie Schwefelwasserstoff nachgewiesen
Gibt es eine Zeichnung? Woher kommt CO? Beim Explosionsvorgang dehnt sich das Volumen aus – es schrumpft nicht! Es wird vermutet, dass im Gasphase im Säurebehälter zu 94 % SO3, H2 und O2 vorhanden sind. Bei einer Explosion des Wassstoffs entsteht Wasser. Das Wasser reagiert mit SO3, wodurch das Volumen abnimmt. Natürlich muss diese Hypothese noch überprüft werden.
Der Eindringen von Luft ist nicht auf die Explosion zurückzuführen, sondern darauf, dass beim Entleeren des Behälters die Entlüftung nicht eingeschaltet war; Dadurch wird die Schweißnaht beschädigt. Vor dem Nachschweißen wird bei der Brandgefahranalyse festgestellt, dass im Gasraum über der Nut CO und H2S vorhanden sind
Am oberen Ende der Mulde befinden sich keine Entlüftungslöcher oder die Entlastungsventile sind nicht geöffnet, wodurch eine Einziehung entsteht
Beim Entleeren des Tanks entsteht, solange die Entlüftung nicht aktiviert ist, ein Vakuum, während das Material weiterhin austritt. Dadurch entsteht ein Unterdruck im Inneren des Tanks, wodurch dieser eingedrückt wird. :(
Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt – ich habe nicht nach den Gründen gefragt, warum die Mulden eingefallen sind; Man sollte vielmehr fragen: Warum kann im Raum über der Mulde CO und H2S nachgewiesen werden? Danke
Ich hoffe, es gibt Experten, die Fragen beantworten können