【Frage und Antwort, Frage 144】11.09.2016: Wie verhindert man das Rückzünden in der Heizöfen? Nach der Beantwortung sind die Lösungen sichtbar; es reicht aus, die Schlüsselpunkte zu nennen, um Punkte zu erhalten. 1. Verbessern der Entwässerung im Trenntank für Brenngas, um zu verhindern, dass das Brenngas Leichtöl oder Wasser enthält.
2. Stabilisieren des Drucks des Brenngases, um starke Schwankungen des Drucks zu vermeiden.
3. Stellen sicher, dass der Ofen über ausreichend Luft verfügt, um zu verhindern, dass das Brenngas an der Oberseite des Ofens zu einer sekundären Verbrennung führt – dadurch entsteht ein Überdruck, der wiederum zu Rückzündungen führen kann.
4. Gewährleisten, dass die Lüftungsklappen in der Rauchgasleitung in der richtigen Position sind, damit ein angemessener Unterdruck sowie eine ausreichende Saugkraft entstehen.
Ursachen für die Vergütung: 1. Betrieb mit Überdruck im Ofenraum; 2. Niedriger Gasdruck ; 3. Die Gasleitungen sind nicht mit Brandhemmern ausgestattet ; 4. Die Lüftungsregelung ist zu stark. Maßnahmen zur Verhinderung der Änderung der Härte: 1. Betrieb des Ofens unter Überdruck ; 2. Achten Sie auf den Gasdruck bei der Bedienung ; 3. In den Gasleitungen müssen Brandhemmer installiert werden ; 4. Angemessene Anpassung der Lüftungsregler
Niedriger Gasdruck, niedriger Luftdruck, geringe Saugkraft – bei Wartungsarbeiten den Brenner reinigen! Stärkung der Gas-Flüssigkeitstrennung!
1. Es ist strengstens verboten, dass Gas mit Flüssigkeit gemischt wird. Wenn das der Fall ist, muss die Entwässerung in den Trennkammern verstärkt werden.
2. Die Schlitze in den Rauchrohren müssen in einem angemessenen Ausmaß geöffnet bleiben.
3. Der Unterdruck im Ofenraum muss im normalen Bereich liegen.
4. Bei der Zündung des Ofens oder bei einem fehlgeschlagenen Versuch zur Zündung muss der Ofen 10–15 Minuten lang mit Dampf gespült werden. Die Analyse der Gase im Ofenraum muss positiv ausfallen
Es ist strengstens verboten, dass Gas mit Flüssigkeit vermischt wird. Wenn Gas mit Flüssigkeit in Berührung kommt, muss die Entwässerung in den Trenntanks unbedingt verstärkt werden. Die Schieber der Rauchgasse müssen in einem angemessenen Ausmaß geöffnet bleiben, um einen negativen Druck im Ofenraum im normalen Bereich zu gewährleisten. Wenn der Ofen gezündet wird oder die Zündung fehlschlägt, muss er unbedingt 10–15 Minuten lang mit Dampf gespült werden, bis die Gasanalyse im Ofenraum in Ordnung ist.
Es ist strengstens verboten, dass Gas mit Flüssigkeit gemischt wird. Wenn das Gas mit Flüssigkeit versetzt ist, muss die Entwässerung in den Trenntanks verstärkt werden. Die Lüftungsklappen im Schornstein müssen in einem angemessenen Maße geöffnet sein, damit der Unterdruck im Ofen im normalen Bereich bleibt. Bei der Zündung des Ofens oder bei einem Scheitern der Zündung muss der Ofen 10–15 Minuten lang mit Dampf gespült werden, bis eine einwandfreie Analyse der Gase im Ofen möglich ist. 1. Die Entwässerung in den Trenntanks für Brenngas muss verbessert werden, um zu verhindern, dass das Brenngas mit Leichtöl oder Wasser verunreinigt wird. 2. Der Druck des Brenngases muss stabil gehalten werden, um große Schwankungen des Drucks zu vermeiden. 3. Es muss sichergestellt werden, dass der Ofen über ausreichend Luft verfügt, damit das Brenngas nicht an der Oberseite des Ofens erneut verbrennt und dadurch ein Überdruck entsteht, der wiederum zu Rückzündungen führen könnte. 4. Die Lüftungsklappen im Schornstein müssen in einem geeigneten Maße geöffnet sein, um einen angemessenen Unterdruck sowie eine ausreichende Absaugkraft zu gewährleisten.
Der Unterdruck im Ofenraum muss gut kontrolliert werden, die Eigenschaften des Brennstoffs müssen stabil sein, und das Gas darf kein Öl enthalten. Beim Beobachten des Feuers muss man schräg hinschauen.
Zu dem Schornsteinsystem werden eine Schnellkühlerturm sowie ein Absauger hinzugefügt
Es ist strengstens verboten, dass Gas mit Flüssigkeit vermischt wird. Wenn Gas mit Flüssigkeit in Berührung kommt, muss die Entwässerung in den Trenntanks unbedingt verstärkt werden. Die Schieber der Rauchgasse müssen in einem angemessenen Ausmaß geöffnet bleiben, um einen negativen Druck im Ofenraum im normalen Bereich zu gewährleisten.
Es ist strengstens verboten, dass Gas mit Flüssigkeit vermischt wird. Wenn Gas mit Flüssigkeit in Berührung kommt, muss die Entwässerung in den Trenntanks unbedingt verstärkt werden. Die Schieber der Rauchgasse müssen in einem angemessenen Ausmaß geöffnet bleiben, um einen negativen Druck im Ofenraum im normalen Bereich zu gewährleisten. Wenn der Ofen gezündet wird oder die Zündung fehlschlägt, muss er unbedingt 10–15 Minuten lang mit Dampf gespült werden, bis die Gasanalyse im Ofenraum in Ordnung ist.