El esquema técnico requiere una retroalimentación del 100% a 4 miliamperios; la retroalimentación a 20 miliamperios debe ser de 0. Pero después de realizar los ajustes necesarios, la retroalimentación por defecto es de 0 a 4 miliamperios, y del 100% a 20 miliamperios
¿Quieres que la información se muestre al revés en la unidad DCS, o que sea el propio localizador el que muestre los datos al revés?
Ahora la posición de apertura segura es de 4 milímetros y la respuesta es 0. Quiero cambiarla a 4 milímetros de apertura segura, con una respuesta de 100
Cambie la reacción directa e indirecta del localizador, o pruebe a cambiar la dirección de salida en la configuración.
No sirve corregir la reacción; la salida ya no es la misma. ¿Cómo se modifica esa configuración?
La retroalimentación no es algo separado; se envía al generador de señales
En el Siemens SIPART PS2, hay que modificar estos dos parámetros: el 7 y el 38. Es posible que existan diferencias en los modelos diferentes, pero se trata simplemente de modificar esos dos valores relacionados con los movimientos de subida y bajada.
Siemens modifica el ítem 7 o el 38, Metso solo tiene que corregir la salida inversa.
Hola, si Metso corrige directamente la salida inversa, ¿no cambiará también la dirección del movimiento? Por ejemplo, antes pertenecía a la AFC; ¿no pasó a ser AFO después de corregir el problema de exportación inversa?