Estimados expertos, quisiera consultarles algo: existen gases que, al ser comprimidos por un compresor, provocan la formación de agua en su interior. En ese agua pueden aparecer sustancias alcohólicas. ¿Es posible diseñar la planta de compresión de acuerdo con las normas de protección contra incendios de tipo V, es decir, sin necesidad de medidas antiexplosivas? (1) Composición del gas: CO2 97%, N2 2,8%, agua saturada, metanol 200 ppm, etanol 300 ppm. (2) Presión: 0,003 Mpa. (3) Temperatura: temperatura ambiente. (4) Caudal: 10000 Nm³/h. En teoría, los componentes principales del gas son gases incombustibles, y la cantidad de agua que se elimina durante el proceso de compresión también es muy pequeña. Muchos colegas opinan que se puede diseñar el sistema sin consideraciones de seguridad contra explosiones. Pero yo creo que debería diseñarse teniendo en cuenta esa posibilidad, por las siguientes razones: (1) Los alcoholes presentes en el gas se eliminan junto con el agua, lo que hace que su concentración aumente considerablemente, llegando a valores entre el 0,1% y el 5%. En otras palabras, se trata de una solución acuosa cuyo nivel de peligro **aumenta significativamente** ; (2) Las instalaciones donde se encuentran los compresores suelen ser espacios cerrados. Si la ventilación no es adecuada, las sustancias alcohólicas tienden a volatilizarse y a acumularse en ese espacio. En presencia de electricidad estática o chispas generadas por los motores, existe el riesgo de incendio o explosión. Por favor, den muchas sugerencias; sería ideal contar con normas específicas. ¡Gracias!
Reply #22016-10-09
Si la sala del compresor está cerrada o no depende de las condiciones climáticas locales; en invierno, cuando las temperaturas son bajas, es necesario cerrarla. En los demás casos, se trata de un diseño abierto; solo la plataforma de la unidad de dos niveles cuenta con muros laterales. No es suficiente; esto también está relacionado con las *costumbres* de cada estudio de diseño. Además, es muy importante que la distancia de seguridad alrededor también sea suficiente.
Reply #32016-10-09
Primero entiende qué es lo que preguntan antes de responder
Reply #42016-10-09
Aquí tenemos un sistema de recuperación de CO2; me pregunto cómo lo habrán diseñado
Reply #52016-10-10
Debería diseñarse de forma no explosiva, con una zona separada para zonas explosivas; se puede consultar la norma GB3836. Si hay dinero suficiente, también se puede diseñar como resistente a explosiones. Hay muchos expertos en China, y si las inspecciones revelan que no cumple con los estándares, habrá problemas. Lo mejor es dejar que sean los expertos quienes decidan
Reply #62016-10-10
GB3836 es la norma que establece los criterios para el diseño una vez que se ha definido la clasificación de las zonas explosivas; actualmente, lo que se discute es si dicha zona pertenece o no a una zona explosiva.
Reply #72016-10-10
La clasificación de protección contra explosiones en los procesos de descarbonización también es un tema importante. Espero que haya un intenso debate al respecto. En mi opinión, las soluciones acuosas con bajas concentraciones de sustancias inflamables no deberían considerarse como sustancias inflamables, sino más bien como sustancias no inflamables. Sin embargo, durante el proceso de drenaje, se liberan sustancias inflamables en el ambiente; por lo tanto, estas deben considerarse como fuentes de emisión de nivel uno. Es necesario tomar en cuenta la protección contra explosiones y determinar el área protegida teniendo en cuenta la estructura del edificio donde se encuentra el compresor; Comunicarse frecuentemente con el departamento especializado en tuberías de proceso; si la disposición de los mismos es económica y razonable, se puede evitar el uso de motores a prueba de explosiones en los compresores
Reply #82016-10-10
Llame a los expertos del estudio de diseño o vaya a ver a colegas para obtener consejos.
Reply #92016-10-10
En el grupo hay muchos expertos de estudios de diseño y colegas; los mejores se encuentran entre la gente común

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.