¿Se necesita un aislador si el transmisor está demasiado lejos de la sala DCS?

2016-09-17View Original

Thread Content

¿El transmisor de presión en el sitio se encuentra a 1 kilómetro de la sala de control? ¿Utiliza cable blindado? ¿Hay mucha atenuación en la señal de 4 a 20 mA? ¿Es necesario utilizar un aislador u otro tipo de compensación?
Reply #22016-09-17
¿Cuántos canales de señal puede tener, en general, un cable, sin que haya interferencia entre ellos?
Reply #32016-09-18
La caída de voltaje en el cable debe ser suficiente para que el transmisor en sitio funcione correctamente; de lo contrario, se debe aumentar la sección transversal del cable.
Reply #42016-09-18
Para un diámetro de cable superior a 1,5 mm², 1 km no supone problema.
Reply #52016-09-18
Mil metros no es una distancia larga; lo importante es que la resistencia del cable de los instrumentos sea adecuada. Si no lo es, ni siquiera unos pocos cientos de metros sirven

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.