No entiendo la visualización de PV por defecto en PID

2016-09-17View Original

Thread Content

¿Por qué, después de conectar el controlador PID a una fuente de alimentación de 220V, no se conecta a ningún dispositivo, y el valor PV muestra -25 o -250? ¿Es el límite inferior del valor de corriente medido por defecto, o la temperatura y la presión? ¿Qué es la unidad? Principiante pide ayuda. . .
Reply #22016-09-17
Los PID que uso son, en su mayoría, de Anhui Tiankang. . . .
Reply #32016-09-18
Debería ser el valor mínimo que se muestra; la unidad debe ser la misma que la establecida.
Reply #42016-09-18
4-20 Ma corresponde a los límites superior e inferior de tu rango. Si no conectas el dispositivo, entonces es 0 Ma, lo que significa que se muestra el -25% de tu rango de medición. Si se muestra -25, significa que el rango es de 0 a 100. Si se muestra -250, significa que el rango es de 0 a 1000
Reply #52016-09-20
¡Hola, gran dios! También me gustaría preguntar: al configurar los parámetros PID, he notado que, incluidos los parámetros de segundo nivel, hay dos o tres lugares donde se puede establecer un “número de división”. ¿Estos parámetros entran en conflicto entre sí? ¿Cuál es la diferencia?
Reply #62016-09-23
Es una especie de alarma. 0 miliamperios corresponden al -25%. Te digo que el instrumento en este punto no está conectado.
Reply #72016-09-27
Si se conecta el controlador a una fuente de alimentación de 220V, entonces “ningún dispositivo funcionará”. Por supuesto, lo que ocurre es que la pantalla muestra “-25 o -250”. ¿No es eso una señal de alarma? Es una forma de indicarte que la señal de entrada es incorrecta. ¿Acaso no has conectado la señal de entrada? En cuanto a lo que muestra el PV, debe acceder a la interfaz de configuración de parámetros del controlador para verlo (también es posible que el manual indique los valores predeterminados del PV, incluyendo el tipo de señal y las unidades).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.