¿Por qué, después de conectar el controlador PID a una fuente de alimentación de 220V, no se conecta a ningún dispositivo, y el valor PV muestra -25 o -250? ¿Es el límite inferior del valor de corriente medido por defecto, o la temperatura y la presión? ¿Qué es la unidad? Principiante pide ayuda. . .
Los PID que uso son, en su mayoría, de Anhui Tiankang. . . .
Debería ser el valor mínimo que se muestra; la unidad debe ser la misma que la establecida.
4-20 Ma corresponde a los límites superior e inferior de tu rango. Si no conectas el dispositivo, entonces es 0 Ma, lo que significa que se muestra el -25% de tu rango de medición. Si se muestra -25, significa que el rango es de 0 a 100. Si se muestra -250, significa que el rango es de 0 a 1000
¡Hola, gran dios! También me gustaría preguntar: al configurar los parámetros PID, he notado que, incluidos los parámetros de segundo nivel, hay dos o tres lugares donde se puede establecer un “número de división”. ¿Estos parámetros entran en conflicto entre sí? ¿Cuál es la diferencia?
Es una especie de alarma. 0 miliamperios corresponden al -25%. Te digo que el instrumento en este punto no está conectado.
Si se conecta el controlador a una fuente de alimentación de 220V, entonces “ningún dispositivo funcionará”. Por supuesto, lo que ocurre es que la pantalla muestra “-25 o -250”. ¿No es eso una señal de alarma? Es una forma de indicarte que la señal de entrada es incorrecta. ¿Acaso no has conectado la señal de entrada? En cuanto a lo que muestra el PV, debe acceder a la interfaz de configuración de parámetros del controlador para verlo (también es posible que el manual indique los valores predeterminados del PV, incluyendo el tipo de señal y las unidades).