Condición de fallo: El componente primario es una placa perforada, y el transmisor de diferencia de presión es el instrumento de medición. Cuando el sistema se pone en marcha, la salida del transmisor de diferencia de presión no aumenta, sino que baja a valores negativos.
¿Están conectados al revés los polos positivo y negativo del transmisor de diferencia de presión?
Primero, asegúrese de que el transmisor sea preciso y de que los cables estén conectados correctamente; El interruptor del grupo de tres válvulas está correcto. Cualquier situación en la que el grupo de tres válvulas esté fuera de servicio y el transmisor se encuentre en cero, permite concluir preliminarmente que no hay problemas con el transmisor; lo más probable es que haya una obstrucción en las tuberías ; Por el contrario, podría ser que haya un problema con el transmisor.
El transmisor está bien, lo he probado.
Averías simples comunes. . . Situación de presión positiva. Situación del transmisor
En este caso, lo mejor es usar un controlador manual para ver cuál es el valor PV del transmisor
¿Es así desde que se puso en funcionamiento, o siempre ha sido así? ¿Qué es el medio que se está midiendo? Se necesitan los parámetros de presión y temperatura para poder realizar el análisis.
¿Está puesto al revés? Si no es así, entonces realmente existe una diferencia de presión, y la presión es más alta en la parte posterior