2016-09-21View Original

Thread Content

質問です:タンクエリアにシーメンス製のレーダー式液面計が設置されており、現場の計測器での信号電流は4.88mAで、DCSの画面では62%と表示されます。信号発生器を使って計器に4~20mAの信号を送ると、DCSの表示は合致しますが、配線を直接計器に接続するとDCSの表示は60%台に戻ってしまいます。どなたか詳しい方、計器に何が問題があるのか教えていただけませんか?
Reply #22016-09-21
レーダー式液面計の表示はいくつですか?
Reply #32016-09-21
ヘッダーに0.56と表示され、電流検出値は4.6mA
Reply #42016-09-21
このような状況は以前現場で遭遇したことがあり、あなたのケースと似ていました。様々な原因を調べましたが見つかりませんでした。その後配線を点検したところ、配線管(鋼管)の中で信号線に接続部分があることが判明しました。その接続部分でシールド線が短絡してしまい、そのため現場と遠隔地の信号が一致しなくなっていました。その後配線を交換することで問題は解決しました
Reply #52016-09-22
オームメーターを回路に直列に接続して、測定される電流はどれくらいですか? あなたの説明によると、回路にセーフガードがない場合、干渉の可能性が高いように思えます。ケーブルのシールド接地は必ずしっかり行う必要があります。
Reply #62016-09-23
問題は解決しました。回路の一部が接地されたことで、メインケーブル全体の信号に問題が生じていました。熱心に対応してくださった皆様、ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.