Anfängerfrage: Wie wird ein Doppel-Flansch-Durchflussmesser umgesetzt? Ich suche eine einfache Methode
Kann der Behälter entleert werden, kann er gefüllt werden, oder können die Flansche abgenommen werden? Wird es mit dem HART-Handsender eingestellt oder wie?
1. Doppel-Flansch-Spiegel – unabhängig von der Höhe, in der sich das Anzeigegerät befindet, muss es immer zu einer negativen Verschiebung kommen. Der Umfang dieser negativen Verschiebung bleibt dabei konstant und entspricht ρ0gH. ρ0 ist die Dichte der Trennflüssigkeit (kg/m³), g beträgt 9,81, H ist die Messhöhe (m), und die Einheit des Ergebnisses ist Pa. 2. Die Oberfläche und die Flüssigkeitsebene – das sind Fragen des Messbereichs und haben nichts mit der Verschiebung der Doppel-Flanschverbindung zu tun.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jcicwht am 20.9.2016 um 20:46 geändert. Nachdem die Messbereiche eingestellt wurden, sollte man überprüfen, ob der Leichtkomponentengehalt über dem oberen Flansch liegt. Anschließend kann man bei der niedrigsten Stelle der Oberfläche den Nullpunkt festlegen
Bei geringem Verschiebungsmaß kann man einen Nullpotentiometer verwenden, bei größeren Werten ein Verschiebungspotentiometer. Intelligente Transmitter können mit einem Handbediener eingestellt werden.
Bevor das neue Messgerät mit einer angepassten Messspanne ausgestattet wird, ist der Differenzdruckwert, der bei leerem Behälter angezeigt wird, die Migrationsmenge.
Diese Methode ist nicht schlecht – man spart damit quasi die Berechnungen. Ich weiß nicht, ob sie genau ist. Ich werde es beim nächsten Mal ausprobieren
Manche nutzen einen Bediengerät zur Migration, andere können manuell angepasst werden