Cómo migrar un instrumento de nivel de doble brida

2016-09-21View Original

Thread Content

Ayuda para principiantes: ¿cómo migrar un instrumento de medición con dos bridas? Busco un método sencillo
Reply #22016-09-21
¿Se puede vaciar el tanque, se puede llenar, o se pueden quitar las bridas? ¿Se ajusta con el manipulador HART o de qué otra manera?
Reply #32016-09-21
1. El medidor de nivel de doble brida, independientemente de la altura en la que se encuentre su indicador, siempre presenta un desplazamiento negativo, y la magnitud de este desplazamiento es constante, siendo igual a ρ0gH. ρ0 es la densidad del líquido aislante (kg/m3); g es igual a 9,81; H es la altura de medición (m), y la unidad del resultado final es Pa. 2. La interfaz y el nivel del líquido son cuestiones relacionadas con el rango de medición, y no tienen nada que ver con el desplazamiento en los dos bridas.
Reply #42016-09-21
Este mensaje fue editado por última vez por jcicwht el 21-9-2016 a las 20:46. Una vez que se haya establecido el rango de medición, se debe verificar que la fracción ligera esté por encima de la brida superior; en ese caso, se puede establecer el punto cero en la posición más baja de la interfaz
Reply #52016-09-22
Los valores de desplazamiento pequeños pueden ajustarse con un potenciómetro de punto cero, mientras que los valores grandes se ajustan con un potenciómetro de desplazamiento. Los transmisores inteligentes pueden ajustarse mediante un operador manual.
Reply #62016-09-22
Antes de que se ajuste el rango en la nueva medidora, el valor de diferencia de presión que se muestra cuando el tanque está vacío representa la cantidad migrada.
Reply #72016-09-22
Este método está bien; es como si se ahorraran los cálculos directamente. No sé si es preciso, pero lo probaré la próxima vez
Reply #82016-09-22
Algunos utilizan un controlador manual para la migración, mientras que otros se pueden ajustar de forma manual

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.