Thread Content
पूछना चाहता हूँ कि, डोम टाइप टैंक में स्टील के फ्लोटिंग प्लेट लगाने के बाद, क्या रेस्पिरेशन वाल्व का उपयोग आवश्यक है? क्या फ्लोटिंग प्लेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद वायुमंडलीय गैसों की सांद्रता पर निगरानी आवश्यक है? सामग्री तेल-आधारित पदार्थ हैं (नाफ्था, पेट्रोल, डीजल आदि)।
यदि नाइट्रोजन सीलिंग नहीं की जाती, तो वेंट वाल्व को हटा देना चाहिए, एवं टैंक की दीवारों पर वायु-प्रवेश हेतु छिद्र; यदि नाइट्रोजन सीलिंग की व्यवस्था की जाए, तो रेस्पिरेशन वाल्व का उपयो
नाइट्रोजन सीलिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है; पाइपलाइनों पर ब्लाइंड वाल्व लगाए जाने चाहिए। क्या इस संबंध में कोई राष्ट्रीय मान धन्यवाद!
जब टैंक को आर्च-टॉप वाले टैंक से इनर-फ्लोटिंग-टॉप वाले टैंक में बदल दिया जाता है, तो टैंक से जुड़े उपकरणों में होने वाले परिवर्तनों के लिए SH3007-2014 मानदंडों का अनुसरण किया जा सकता ह अब आपकी नाइट्रोजन-सीलिंग प्रणाली बंद है; यह तो एक सामान्य “इनर-फ्लोटिंग टॉप टैंक” ही है। इसमें रेस्पिरेशन वाल्व नहीं है, एवं टैंक के ऊपरी हिस्से में फायर-इनहिबिटर वाले वेंट हैं। चारों ओर भी वेंट हैं, जिनके माध्यम से वायु प्रवाहित होती है। इस प्रकार टैंक के अंदर विस्फोटक गैसें जमा नहीं हो पातीं; इसलिए विस्फोटक गैसों की सांद्रता की निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि यह आपकी मदद करेगा!
जब गुंबदाकार टैंकों की दीवारों में वेंट होते हैं, तो रेस्पिरेशन वाल्व का कोई उपयोग ही नहीं
नाइट्रोजन सीलिंग प्रणाली मूल रूप से सीधे टैंक के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती थी। लेकिन जब इनर फ्लोटिंग टॉप वाले टैंक में तरल का स्तर फ्लोटिंग प्लेट से नीचे चला जाता है, तो फ्लोटिंग प्लेट नीचे धंस जाती है। ऐसी स्थिति में तरल एवं फ्लोटिंग प्लेट के बीच खाली जगह बन जाती है, जिससे हवा अंदर घुस जाती है। इससे ज्वलनशील एवं विस्फोटक गैसें बन जाती हैं। इसलिए, सुधार कार्य पूरा होने के बाद, टैंक के नीचे नाइट्रोजन पाइपलाइन लगाने का विचार किया गया।