Das Unternehmen verfügt über 2 Emaillekessel mit einem Volumen von jeweils 1 m³. Die Rohre bestehen aus PPR. Als Lösungsmittel wird Toluol in einer Menge von etwa 200 kg verwendet. Die Transportgeschwindigkeit liegt bei über 5 m/s. Muss ein Emaillierkessel dieser Größe elektrisch geerdet werden? Danke an alle Experten
Changping, Peking: Könnte ein Experte erklären, welche Größe von Geräten oder welche Größenordnung erforderlich ist, um eine elektrostatische Schutzmaßnahme zu ergreifen?
Könnte der Experte erklären, ab welcher Größe eine elektrostatische Schutzmaßnahme notwendig ist?
Ich habe gesehen, wie in Emaillekesseln Reaktionen mit Toluol als Lösungsmittel durchgeführt wurden. Die Rührachse war mit PTFE abgedichtet – doch im Laufe der Zeit fing die Achse Feuer!
Warum wird kein Kohlenstoffstahlrohr verwendet? Kann Toluol mit PPR-Rohren transportiert werden?
Die Reaktion findet in einer sauren Umgebung statt. In der Regel werden Emaille-Ausrüstungen verwendet. Die PPR-Rohre kommen nicht direkt mit den Stoffen im Reaktor in Berührung. In diesen Rohren fließt Methangas – jeweils alle drei Tage, in Mengen von mehreren Dutzend Kilogramm. Aus Kostengründen wird PPR verwendet
:Zunächst kann die Strömungsgeschwindigkeit verringert und der Rohrdurchmesser vergrößert werden. Außerdem sollte Stickstoff zur Ersetzung der Luft verwendet werden, um zu verhindern, dass Luft eindringt. Die Abgasschläuche müssen elektrisch geerdet sein. Wenn man genug Geld hat, kann man den Metallmantel des Thermometers aus Zirkonium herstellen – dadurch wird eine bessere Leitfähigkeit erreicht. Die Reaktion findet in einem Emailliertem Behälter statt; auch die Rührvorrichtung besteht sicherlich aus Emaillat oder Teflon. Die elektrische Verbindung dient dazu, den Strom von der Außenhülle zum Rührmotor zu leiten. Auf die statische Elektrizität im Reaktionsmedium hat das keine große Wirkung – dennoch sollte eine solche Verbindung vorhanden sein, um auf alles vorbereitet zu sein.
Man kann es nicht aus Kostengründen betrachten – Sicherheit ist dennoch wichtig. PPR leitet keinen Strom ab; was passiert, wenn ein Unfall eintritt? Man muss sich strikt an die Designvorgaben halten. Bei einer Inspektion durch die Behörden für Arbeitssicherheit wird man gezwungen, Mängel zu beseitigen – schließlich handelt es sich um eine ernsthafte Sicherheitsgefahr.
In den Thermometerzylinder kann ein Metall-Tantal-Sensor eingebaut werden, um statische Elektrizität abzuleiten – der Preis ist nicht hoch!
Die elektrische Erdung ist unbedingt notwendig. Bei PPR-Rohren muss immer auf das Problem der Elektrizitätsableitung geachtet werden