Probleme bezüglich der Lebensdauer der Batterien in Dieselmotoren-Feuerpumpen

2016-09-26View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von nmgsbl am 26.09.2016 um 11:07 bearbeitet. Es handelt sich um ein Gerät, das bereits 11 Jahre alt ist – die Batterie wird weiterhin verwendet. Wie kann man beurteilen, wie gut die Leistung der Batterie noch ist? 12V200AH
Reply #22016-09-26
Liebe Meeresschiffskameraden, ich frage mich, ob ihr Blei-Säure-Batterien verwendet. Wenn dem so ist, beträgt die Lebensdauer solcher Blei-Säure-Batterien für Anlasser in der Regel 300–500 Ladezyklen (unter sehr guten Nutzungsbedingungen). Außerdem haben alle vorhandenen Blei-Säure-Batterien eine bestimmte Lebensdauer, die nach einer festgelegten Zeit angegeben wird – beispielsweise 6 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre oder 15 Jahre usw. Sie können die Informationen beim ursprünglichen Hersteller nachsehen, um dies zu überprüfen! Bei der Beurteilung der Leistung von Batterien kann man eine einfache Überprüfung aus den folgenden vier Aspekten durchführen: (1) Die Spannung beim Pufferladen des Einzelzells und der Batteriegruppe ; (2) Temperatur der Gehäuse und Polstangen der Batterie ; (3) Ist der Deckel der Batterie verformt oder tritt Flüssigkeit aus? ; (4) Tritt es am Pol und um den Sicherheitsventil herum zu Flüssigkeitsaustritten sowie zum Austreten von Säuredunst auf? Batteriekapazitätsprüfung: Alle sechs Monate wird unter tatsächlicher Last eine Überprüfungsentladung durchgeführt, wobei die Entladezeit 30–40 % beträgt, oder es wird direkt mit entsprechenden Geräten ein Entladeversuch bei konstanter Leistung über 6–10 Minuten durchgeführt ; Jährlich wird ein Kapazitätstest mit einem Scheinlast verwendet, wobei die Entlade Tiefe 80 % C10 (10-Stunden-Rate) beträgt, oder es wird direkt mit der entsprechenden Ausrüstung ein konstanter-Leistungs-Entlade-Test über 15–20 Minuten durchgeführt. Bei Batterien, die bereits 11 Jahre im Einsatz sind, kann es vorkommen, dass aufgrund schlechter Bedingungen während der Anfangsphase des Gebrauchs oder falscher Einstellungen der Widerstand der Batterie zunimmt. In solchen Fällen wird der Widerstand der Batterie mit einem Messgerät für den Batteriewiderstand (zum Beispiel dem Hiti CA3551) überprüft. Dadurch kann man die Veränderungen des Widerstands beobachten und entscheiden, ob ein Austausch der Batterie notwendig ist. Schließlich, je nach Betriebszustand der Geräte des Besitzers sowie den Lade- und Entladezyklen – sofern die Prüfungen der Brandmeldegeräte regelmäßig und gemäß den Vorschriften des Brandschutzreglements durchgeführt werden (wöchentlich oder alle 10 Tage) –, wird empfohlen, die Batterie auszutauschen!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.