Thread Content
สามารถทำงานได้ที่ความดัน -100 KPa หรือไม่ โดยช่วงการวัดปกติคือ 0-0.6 MPa มีใครเคยปรับแต่งอุปกรณ์นี้แบบนี้บ้างไหมครับ!
ช่วงการวัดของเซ็นเซอร์คือเท่าไหร่? หากคุณตั้งค่าช่วงการวัดให้สูงเกินขอบเขตของเซ็นเซอร์ ก็จะไม่สามารถตั้งค่าได้สำเร็จ
หากใช้งานเกินขอบเขตที่กำหนด ก็จะมีรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น แต่ก็ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน หากใช้งานไปเป็นเวลานาน ความแม่นยำก็จะลดลง แต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อยูโกะกาวะนั้นดีมาก จึงเพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างแน่นอน
ฉันกำลังจะเปลี่ยนค่านี้ให้เป็น -100 ถึง 600 kPa ไม่ทราบว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่า
คงไม่สามารถย้ายแบบนี้ได้ใช่ไหม ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
สำหรับ EJA430A ที่เจ้าของกระทู้ใช้อยู่นั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่สำหรับ EJA118W แล้ว ถึงจะปรับเปลี่ยนก็ยังใช้งานไม่ได้ดี เพราะแรงดันลบสูงเกินไป ทำให้แผ่นฟิล์มที่ใช้ในการวัดเสียหายได้ง่าย และยังทำให้การวัดค่าไม่แม่นยำอีกด้วย
ความดันลบไม่สูงนัก คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 70 kPa เท่านั้น
ฉันก็กลัวว่าแม่พิมพ์จะเสียหายเหมือนกัน ก็เลยมาพูดคุยกับทุกคนดู อยากรู้ว่ามีใครเคยทำแบบนี้มาก่อนไหม!
แรงดันลบ 70 kPa ก็ถือว่าสูงมากแล้ว ยังคงใช้ฟลังก์คู่ไม่ได้อยู่ดี
-ช่วงความดันตั้งแต่ 98 ปาสกาล ถึง 98 กิโลปาสกาล
ข้อมูลทางเทคนิคของ EJA118W/EJA118N/EJA118Y:
EJA118W/EJA118N/EJA118Y เป็นเครื่องวัดความแตกต่างของความดันแบบใช้แผ่นกั้น
ชนิดแผ่นกั้น: M, H
ช่วงการวัด: -100~100 kPa (-400~400 inH2O), -500~500 kPa (-2000~2000 inH2O)
ช่วงการวัดที่แม่นยำ: 2.5~100 kPa (10~400 inH2O), 25~500 kPa (100~2000 inH2O)
ความแม่นยำ: ±0.2%, ±0.2%
ระดับการป้องกัน: IP67, NEMA 4X, JIS C0920
มาตรฐานการป้องกันการระเบิด: FM, CENELEC ATEX, CSA, TIIS, IECEx
สัญญาณที่ส่งออก: 4~20 mA DC หรือการสื่อสารแบบดิจิทัลผ่าน FOUNDATION™ Fieldbus หรือ PROFIBUS PA 2-wire
แหล่งจ่ายไฟ: BRAIN และ HART: 10.5~42 V DC (แบบ Intrinsic Safety: 10.5~30 V DC); Fieldbus: 9~32 V DC (แบบ Intrinsic Safety Entity: 9~24 V DC, แบบ Intrinsic Safety FISCO: 9~17.5 V DC)
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม: -40~60°C (-40~140°F) (แบบธรรมดา); -30~60°C (-22~140°F) (แบบมีหน้าจอแสดงผล)
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ของเหลวที่ใช้ในการทำงานสามารถทำงานได้. อุณหภูมิในระหว่างการทำงาน: -50 ถึง 300 องศาเซลเซียส (-58 ถึง 572 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมจะต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ของเหลวที่ใช้ในการทำงานสามารถทำงานได้ แรงดันทำงานสูงสุด แรงดันที่กำหนดของฟลังช์ วิธีการติดตั้งเซ็นเซอร์: ติดตั้งบนท่อขนาด 2 นิ้ว วิธีการปิดผนึกด้วยแผ่นม่าน: ติดตั้งโดยใช้ฟลังช์ ขนาดของฟลังช์ แบบฟลังช์แบน: 3 นิ้ว (80 มม.) 2 นิ้ว (50 มม.) แบบฟลังช์นูน: 4 นิ้ว (100 มม.) 3 นิ้ว (80 มม.) แบบผสม: ด้านที่มีแรงดันสูงใช้ฟลังช์นูนขนาด 4 นิ้ว (100 มม.) ส่วนด้านที่มีแรงดันต่ำใช้ฟลังช์แบนขนาด 3 นิ้ว (80 มม.) วัสดุของแผ่นม่าน: SUS316L, ฮาร์เดียมอัลลอย C-276, ทังสเตน, ไทเทเนียม วัสดุของฟลังช์: S25C, SUS304, SUS316 ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียมอัลลอยหรือสแตนเลส SUS316 (เลือกได้)
ทุกคนดูจุดสำคัญนะ ระหว่าง -100kpa ถึง 100kpa ไม่มีปัญหาครับ
-100 kPa คือความแตกต่างของความดันที่แผ่นฟลังช์ด้านที่มีความดันบวกและแผ่นฟลังช์ด้านที่มีความดันลบต้องรับ ไม่ใช่ค่าความดันภายในถังที่วัดได้ -100 kPa หากความดันลบสูงเกินไป แผ่นฟลังช์ก็มีโอกาสเสียหายได้ และจะทำให้การวัดค่าความดันไม่แม่นยำอีกด้วย นี่เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นมาเองหรอกนะ
ลองดูสิคะ ฉันก็จำไม่ได้เหมือนกัน ก็เลยไปถามผู้ผลิตและหาข้อมูลมา กลัวว่าจะทำให้แม่พิมพ์เสียหาย ส่วนช่วงการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ฉันก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ EJA210A: เครื่องวัดระดับแบบใช้แผ่นเชื่อมต่อ โปรดทำความเข้าใจว่าช่วงการวัดที่ระบุไว้นั้นหมายถึงช่วงการวัดของตัวเครื่องวัดเอง ไม่ใช่ช่วงการวัดแบบใช้แผ่นเชื่อมต่อสองแผ่น EJA210A/EJA220A เป็นเครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันแบบใช้แผ่นเชื่อมต่อ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน BRAIN HART FF TUV CE Ctick นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายรับรองสำหรับเครื่องส่งสัญญาณอัจฉริยะในซีรีส์ EJA อีกด้วย เครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันรุ่น EJA210A และ EJA220A มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้วัดระดับและความหนาแน่นของของเหลวที่มีลักษณะเป็นผลึกหรือของเหลวที่ตกตะกอนได้ จากนั้นจะแปลงค่าเหล่านั้นให้เป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าในรูปแบบ 4–20mA DC เพื่อส่งออกมา ซีรีส์ EJA รองรับโปรโตคอลการสื่อสารแบบบัสในสถานที่ เช่น BRAIN, HART และ FOUNDATION™ หรือโปรโตคอล PROFIBUS PA ด้วยเช่นกัน ข้อมูลทางเทคนิคของ EJA210A และ EJA220A (ภาษาอังกฤษ) คู่มือการใช้งานของ EJA210A และ EJA220A (ภาษาอังกฤษ) เงื่อนไขการใช้งานคู่มือของ EJA210A (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลทางเทคนิคของชุด EJA210A รูปร่างหน้าตาของชุด EJA210A คุณสมบัติของ EJA210A ข้อมูลจำเพาะของ EJA210A เครื่องวัดความแตกต่างของความดันแบบติดตั้งด้วยแผ่นเชื่อมของ EJA210A/ EJA220A แบบ M และแบบ H ช่วงการวัดของ EJA210A: -100~100 kPa (-400~400 inH2O), -500~500 kPa (-2000~2000 inH2O) ช่วงการวัดของ EJA210A: 1~100 kPa (4~400 inH2O), 5~500 kPa (20~2000 inH2O) ความแม่นยำของ EJA210A: ±0.2%, ±0.2% ระดับการป้องกันของ EJA210A: IP67, NEMA 4X, และ JIS C0920 มาตรฐานการป้องกันการระเบิดของ EJA210A: FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx สัญญาณที่ออกมาจาก EJA210A: 4~20 mA DC หรือการสื่อสารแบบดิจิทัลผ่าน FOUNDATION™ Fieldbus หรือ PROFIBUS PA แหล่งจ่ายไฟของ EJA210A: BRAIN และ HART: 10.5~42 V DC (สำหรับรุ่น Intrinsic Safety: 10.5~30 V DC); Fieldbus: 9~32 V DC (สำหรับรุ่น Intrinsic Safety Entity: 9~24 V DC, สำหรับรุ่น Intrinsic Safety FISCO: 9~17.5 V DC) อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ EJA210A สามารถทำงานได้: -40~85°C (-40~185°F) (รุ่นปกติ); -30~80°C (-22~176°F) (รุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลภายใน) อุณหภูมิของกระบวนการที่ EJA210A สามารถทำงานได้: -40~120°C (-40~248°F) (รุ่นปกติ) ความดันสูงสุดที่ EJA210A สามารถรับได้: ตามมาตรฐานของแผ่นเชื่อม วิธีการติดตั้งของ EJA210A: ติดตั้งด้วยแผ่นเชื่อม ขนาดของแผ่นเชื่อมของ EJA210A: 3 นิ้ว (80 มม.), 2 นิ้ว (50 มม.); สำหรับ EJA220A: 4 นิ้ว (100 มม.), 3 นิ้ว (80 มม.) วัสดุของแผ่นฟิล์มของ EJA210A (ด้านความดันสูง): SUS316L, Hastelloy C-276, ทังสเตน วัสดุของแผ่นเชื่อมของ EJA210A: S25C, SUS304, SUS316 วัสดุของตัวเครื่องของ EJA210A: อลูมิเนียมหรือสแตนเลส SUS316 (สามารถเลือกได้) เครื่องวัดความแตกต่างของความดันแบบติดตั้งด้วยแผ่นเชื่อมของ EJA210A/ EJA220A แบบ M และแบบ H ช่วงการวัดของ EJA210A: -100~100 kPa (-400~400 inH2O), -500~500 kPa (-2000~2000 inH2O) ช่วงการวัดของ EJA210A: 1~100 kPa (4~400 inH2O), 5~500 kPa (20~2000 inH2O) ความแม่นยำของ EJA210A: ±0.2%, ±0.2% ระดับการป้องกันของ EJA210A: IP67, NEMA 4X, และ JIS C0920 มาตรฐานการป้องกันการระเบิดของ EJA210A: FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx สัญญาณที่ออกมาจาก EJA210A: 4~20 mA DC หรือการสื่อสารแบบดิจิทัลผ่าน FOUNDATION™ Fieldbus หรือ PROFIBUS PA แบบสองสาย