EJA430A และ EJA118W สามารถทำงานได้ภายใต้แรงดันลบสูงสุดเท่าไร!

2016-09-26View Original

Thread Content

สามารถทำงานได้ที่ความดัน -100 KPa หรือไม่ โดยช่วงการวัดปกติคือ 0-0.6 MPa มีใครเคยปรับแต่งอุปกรณ์นี้แบบนี้บ้างไหมครับ!
Reply #22016-09-26
ช่วงการวัดของเซ็นเซอร์คือเท่าไหร่? หากคุณตั้งค่าช่วงการวัดให้สูงเกินขอบเขตของเซ็นเซอร์ ก็จะไม่สามารถตั้งค่าได้สำเร็จ
Reply #32016-09-26
หากใช้งานเกินขอบเขตที่กำหนด ก็จะมีรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น แต่ก็ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน หากใช้งานไปเป็นเวลานาน ความแม่นยำก็จะลดลง แต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อยูโกะกาวะนั้นดีมาก จึงเพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างแน่นอน
Reply #42016-09-26
ฉันกำลังจะเปลี่ยนค่านี้ให้เป็น -100 ถึง 600 kPa ไม่ทราบว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่า
Reply #52016-09-26
คงไม่สามารถย้ายแบบนี้ได้ใช่ไหม ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
Reply #62016-09-27
สำหรับ EJA430A ที่เจ้าของกระทู้ใช้อยู่นั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่สำหรับ EJA118W แล้ว ถึงจะปรับเปลี่ยนก็ยังใช้งานไม่ได้ดี เพราะแรงดันลบสูงเกินไป ทำให้แผ่นฟิล์มที่ใช้ในการวัดเสียหายได้ง่าย และยังทำให้การวัดค่าไม่แม่นยำอีกด้วย
Reply #72016-09-27
ความดันลบไม่สูงนัก คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 70 kPa เท่านั้น
Reply #82016-09-27
ฉันก็กลัวว่าแม่พิมพ์จะเสียหายเหมือนกัน ก็เลยมาพูดคุยกับทุกคนดู อยากรู้ว่ามีใครเคยทำแบบนี้มาก่อนไหม!
Reply #92016-09-28
แรงดันลบ 70 kPa ก็ถือว่าสูงมากแล้ว ยังคงใช้ฟลังก์คู่ไม่ได้อยู่ดี
Reply #102016-09-28
-ช่วงความดันตั้งแต่ 98 ปาสกาล ถึง 98 กิโลปาสกาล
Reply #112016-09-28
ข้อมูลทางเทคนิคของ EJA118W/EJA118N/EJA118Y:
EJA118W/EJA118N/EJA118Y เป็นเครื่องวัดความแตกต่างของความดันแบบใช้แผ่นกั้น
ชนิดแผ่นกั้น: M, H
ช่วงการวัด: -100~100 kPa (-400~400 inH2O), -500~500 kPa (-2000~2000 inH2O)
ช่วงการวัดที่แม่นยำ: 2.5~100 kPa (10~400 inH2O), 25~500 kPa (100~2000 inH2O)
ความแม่นยำ: ±0.2%, ±0.2%
ระดับการป้องกัน: IP67, NEMA 4X, JIS C0920
มาตรฐานการป้องกันการระเบิด: FM, CENELEC ATEX, CSA, TIIS, IECEx
สัญญาณที่ส่งออก: 4~20 mA DC หรือการสื่อสารแบบดิจิทัลผ่าน FOUNDATION™ Fieldbus หรือ PROFIBUS PA 2-wire
แหล่งจ่ายไฟ: BRAIN และ HART: 10.5~42 V DC (แบบ Intrinsic Safety: 10.5~30 V DC); Fieldbus: 9~32 V DC (แบบ Intrinsic Safety Entity: 9~24 V DC, แบบ Intrinsic Safety FISCO: 9~17.5 V DC)
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม: -40~60°C (-40~140°F) (แบบธรรมดา); -30~60°C (-22~140°F) (แบบมีหน้าจอแสดงผล)
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ของเหลวที่ใช้ในการทำงานสามารถทำงานได้. อุณหภูมิในระหว่างการทำงาน: -50 ถึง 300 องศาเซลเซียส (-58 ถึง 572 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมจะต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ของเหลวที่ใช้ในการทำงานสามารถทำงานได้ แรงดันทำงานสูงสุด แรงดันที่กำหนดของฟลังช์ วิธีการติดตั้งเซ็นเซอร์: ติดตั้งบนท่อขนาด 2 นิ้ว วิธีการปิดผนึกด้วยแผ่นม่าน: ติดตั้งโดยใช้ฟลังช์ ขนาดของฟลังช์ แบบฟลังช์แบน: 3 นิ้ว (80 มม.) 2 นิ้ว (50 มม.) แบบฟลังช์นูน: 4 นิ้ว (100 มม.) 3 นิ้ว (80 มม.) แบบผสม: ด้านที่มีแรงดันสูงใช้ฟลังช์นูนขนาด 4 นิ้ว (100 มม.) ส่วนด้านที่มีแรงดันต่ำใช้ฟลังช์แบนขนาด 3 นิ้ว (80 มม.) วัสดุของแผ่นม่าน: SUS316L, ฮาร์เดียมอัลลอย C-276, ทังสเตน, ไทเทเนียม วัสดุของฟลังช์: S25C, SUS304, SUS316 ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียมอัลลอยหรือสแตนเลส SUS316 (เลือกได้)
Reply #122016-09-28
ทุกคนดูจุดสำคัญนะ ระหว่าง -100kpa ถึง 100kpa ไม่มีปัญหาครับ
Reply #132016-09-29
-100 kPa คือความแตกต่างของความดันที่แผ่นฟลังช์ด้านที่มีความดันบวกและแผ่นฟลังช์ด้านที่มีความดันลบต้องรับ ไม่ใช่ค่าความดันภายในถังที่วัดได้ -100 kPa หากความดันลบสูงเกินไป แผ่นฟลังช์ก็มีโอกาสเสียหายได้ และจะทำให้การวัดค่าความดันไม่แม่นยำอีกด้วย นี่เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นมาเองหรอกนะ
Reply #142016-09-29
ลองดูสิคะ ฉันก็จำไม่ได้เหมือนกัน ก็เลยไปถามผู้ผลิตและหาข้อมูลมา กลัวว่าจะทำให้แม่พิมพ์เสียหาย ส่วนช่วงการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ฉันก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะ
Reply #152016-10-01
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ EJA210A: เครื่องวัดระดับแบบใช้แผ่นเชื่อมต่อ โปรดทำความเข้าใจว่าช่วงการวัดที่ระบุไว้นั้นหมายถึงช่วงการวัดของตัวเครื่องวัดเอง ไม่ใช่ช่วงการวัดแบบใช้แผ่นเชื่อมต่อสองแผ่น EJA210A/EJA220A เป็นเครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันแบบใช้แผ่นเชื่อมต่อ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน BRAIN HART FF TUV CE Ctick นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายรับรองสำหรับเครื่องส่งสัญญาณอัจฉริยะในซีรีส์ EJA อีกด้วย เครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันรุ่น EJA210A และ EJA220A มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้วัดระดับและความหนาแน่นของของเหลวที่มีลักษณะเป็นผลึกหรือของเหลวที่ตกตะกอนได้ จากนั้นจะแปลงค่าเหล่านั้นให้เป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าในรูปแบบ 4–20mA DC เพื่อส่งออกมา ซีรีส์ EJA รองรับโปรโตคอลการสื่อสารแบบบัสในสถานที่ เช่น BRAIN, HART และ FOUNDATION™ หรือโปรโตคอล PROFIBUS PA ด้วยเช่นกัน ข้อมูลทางเทคนิคของ EJA210A และ EJA220A (ภาษาอังกฤษ) คู่มือการใช้งานของ EJA210A และ EJA220A (ภาษาอังกฤษ) เงื่อนไขการใช้งานคู่มือของ EJA210A (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลทางเทคนิคของชุด EJA210A รูปร่างหน้าตาของชุด EJA210A คุณสมบัติของ EJA210A ข้อมูลจำเพาะของ EJA210A เครื่องวัดความแตกต่างของความดันแบบติดตั้งด้วยแผ่นเชื่อมของ EJA210A/ EJA220A แบบ M และแบบ H ช่วงการวัดของ EJA210A: -100~100 kPa (-400~400 inH2O), -500~500 kPa (-2000~2000 inH2O) ช่วงการวัดของ EJA210A: 1~100 kPa (4~400 inH2O), 5~500 kPa (20~2000 inH2O) ความแม่นยำของ EJA210A: ±0.2%, ±0.2% ระดับการป้องกันของ EJA210A: IP67, NEMA 4X, และ JIS C0920 มาตรฐานการป้องกันการระเบิดของ EJA210A: FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx สัญญาณที่ออกมาจาก EJA210A: 4~20 mA DC หรือการสื่อสารแบบดิจิทัลผ่าน FOUNDATION™ Fieldbus หรือ PROFIBUS PA แหล่งจ่ายไฟของ EJA210A: BRAIN และ HART: 10.5~42 V DC (สำหรับรุ่น Intrinsic Safety: 10.5~30 V DC); Fieldbus: 9~32 V DC (สำหรับรุ่น Intrinsic Safety Entity: 9~24 V DC, สำหรับรุ่น Intrinsic Safety FISCO: 9~17.5 V DC) อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ EJA210A สามารถทำงานได้: -40~85°C (-40~185°F) (รุ่นปกติ); -30~80°C (-22~176°F) (รุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลภายใน) อุณหภูมิของกระบวนการที่ EJA210A สามารถทำงานได้: -40~120°C (-40~248°F) (รุ่นปกติ) ความดันสูงสุดที่ EJA210A สามารถรับได้: ตามมาตรฐานของแผ่นเชื่อม วิธีการติดตั้งของ EJA210A: ติดตั้งด้วยแผ่นเชื่อม ขนาดของแผ่นเชื่อมของ EJA210A: 3 นิ้ว (80 มม.), 2 นิ้ว (50 มม.); สำหรับ EJA220A: 4 นิ้ว (100 มม.), 3 นิ้ว (80 มม.) วัสดุของแผ่นฟิล์มของ EJA210A (ด้านความดันสูง): SUS316L, Hastelloy C-276, ทังสเตน วัสดุของแผ่นเชื่อมของ EJA210A: S25C, SUS304, SUS316 วัสดุของตัวเครื่องของ EJA210A: อลูมิเนียมหรือสแตนเลส SUS316 (สามารถเลือกได้) เครื่องวัดความแตกต่างของความดันแบบติดตั้งด้วยแผ่นเชื่อมของ EJA210A/ EJA220A แบบ M และแบบ H ช่วงการวัดของ EJA210A: -100~100 kPa (-400~400 inH2O), -500~500 kPa (-2000~2000 inH2O) ช่วงการวัดของ EJA210A: 1~100 kPa (4~400 inH2O), 5~500 kPa (20~2000 inH2O) ความแม่นยำของ EJA210A: ±0.2%, ±0.2% ระดับการป้องกันของ EJA210A: IP67, NEMA 4X, และ JIS C0920 มาตรฐานการป้องกันการระเบิดของ EJA210A: FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx สัญญาณที่ออกมาจาก EJA210A: 4~20 mA DC หรือการสื่อสารแบบดิจิทัลผ่าน FOUNDATION™ Fieldbus หรือ PROFIBUS PA แบบสองสาย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.