Welche Leistung müssen Fabrikmotoren haben, damit ein Weichstartgerät erforderlich ist? Bei Motoren mit welcher Leistung kann der Anlauf direkt erfolgen?

2016-09-27View Original

Thread Content

Welche Leistung haben Fabrikmotoren, bei denen ein Weichstartgerät erforderlich ist? Bei welcher Leistung können Motoren direkt gestartet werden? Gibt es irgendwelche Designstandards?
Reply #22016-09-27
Das ist nicht vorgeschrieben; ich habe einen 1600KW-Motor verwendet, der direkt starten kann
Reply #32016-09-27
Schauen wir uns die Kapazität des Transformators in Ihrem Antrieb an – wenn die Kapazität ausreichend groß ist, ist ein direkter Start mit 160 kW ebenfalls möglich
Reply #42016-09-27
Dieser Meeresheld – A Lai erklärt es kurz, zur Information für Sie! Im Allgemeinen besagen die Standards: Wenn der Motor häufig gestartet wird, sollte der dadurch entstehende Spannungsabfall an den Bussen nicht unter 10 % liegen ; Bei seltenen Startvorgängen sollte der Spannungsabfall an der Mutterleitung mindestens 20 % betragen ; Wenn der Motor nicht häufig gestartet wird und der Transformator mit Beleuchtung oder anderen lasten geteilt wird, die empfindlich auf Spannungs Schwankungen reagieren, darf der Spannungsabfall beim Starten des Motors 15 % nicht überschreiten. Nach diesem Prinzip können Sie die Spannungsabfälle überprüfen (anhand der Kapazität des Transformators, der Eingangsschalter sowie der Abmessungen der Leitungen). Wenn die Anforderungen erfüllt sind, ist es nicht notwendig, einen Weichstarter zu verwenden ; Aber bei Faktoren wie großer Motorleistung und hoher Bedeutung der Antriebseinrichtung kann auch ein Weichstarter eingesetzt werden. Dadurch kann nicht nur der Einfluss des hohen Startstroms auf das Stromnetz verringert sowie die Häufigkeit von elektrischen Störungen gesenkt werden, sondern auch der Belastung für die Geräte durch einen sanften Start vorgebeugt werden. Wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden, ist der Einsatz eines Weichstarters unerlässlich ; Andernfalls müssen die Kapazität des Verteiltransformators, die Abmessungen der Kupferleitungen sowie die Nennkapazität der Eingangsschalter erhöht werden.
Reply #52016-09-27
Wir legen fest: Dioden mit einer Leistung von bis zu 22 KW, Vierpolmotoren mit einer Leistung von bis zu 30 KW sowie Sechspolmotoren mit einer Leistung von bis zu 55 KW können direkt gestartet werden – ohne den Einsatz eines Weichstarters oder eines Autotransformator-Starters
Reply #62016-10-03
Volllaststart des Elektromotors: Nicht mehr als 30 % der Kapazität des Transformators. Aus dem „Handbuch für die Planung von Industrie- und Haushaltsstromversorgungen“, 3. Auflage, Seite 661. Auf dieser Grundlage können die Kriterien für den Volllaststart von Käfigmotoren bei der Planung einer Niederspannungsstromversorgung vereinfacht werden: Bei dem Start des Motors darf die Spannung an den Verteilern mindestens 85 % der Nennspannung des Systems betragen. In der Regel kann ein Motor bei einer Nennleistung, die 30 % der Nennkapazität des Netztransformators nicht überschreitet, mit Vollspannung gestartet werden. Detaillierte Berechnungen sind nur dann erforderlich, wenn die Schätzergebnisse in einer Grenzsituation liegen. DGJ08-100-2003 – Vorschriften für elektrische Anlagen von Niederspannungsverbrauchern in Shanghai, Abschnitt 5.7.6: „Die Leistung der Motoren, die direkt gestartet werden dürfen, sollte 8 % der Leistung des Versorgungstransformators nicht überschreiten. Die Leistung der Brandbekämpfungsausrüstungen, die direkt gestartet werden dürfen, sollte 15 % der Leistung des Versorgungstransformators nicht überschreiten.“”
Reply #72016-10-07
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1593095&page=1#pid16722340 Kurze Betrachtung zur Auswahl der Anlaufmethoden von Motoren, Fachartikel

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.