10-kV-PT-Schrank, Defekt – kann er direkt nach dem Austausch in Betrieb genommen werden?
Aha, heute arbeite ich an Feiertagen Überstunden, um diesem SeaUser zu antworten! 10-kV-PT-Schrank, Defekt: Nach dem Austausch kann er wieder zur Notfallnutzung eingesetzt werden. Es muss jedoch beachtet werden: Während des Betriebs, wenn der Hochspannungs-Schalter auf der Primärseite durchbrennt, muss dies richtig beurteilt und umgehend gemeldet werden. Zunächst muss die Automatiksteuerung deaktiviert werden, bevor der Trennschalter des Spannungswandlers (sofern vorhanden) geöffnet werden kann. Bei Bedarf kann der Sekundär-Schutzschalter entfernt werden (oder der kleine Schalter des Spannungswandler-Sekundärs ausgeschaltet werden). Nach Ausschluss eines Fehlers am Spannungswandler wurde der durchgebrannte Hochspannungsschalter ausgetauscht, der Hochspannungswandler in Betrieb genommen und nach Stabilisierung die Automatikanlage eingeschaltet. Unter normalen Umständen sollte der Spannungswandler zusammen mit der Leitplatte außer Betrieb genommen werden. Das heißt, wenn die Hauptleitungen überholt werden, dann müssen auch die Spannungswandler überholt oder in den Ruhezustand versetzt werden ; Wenn die Busse im kühlen Reservezustand sind, sollte der Spannungswandler in den Betriebsmodus geschaltet werden. Beim Stilllegen sollte zunächst der Sicherung am Niederspannungsanschluss des Spannungswandlers oder der kleine Schalter an der Sekundärseite des Spannungswandlers entfernt werden, um eine Gegenladung zu verhindern.