Kann ein Transformatorgehäuse mit hohem Spannungsniveau während des Betriebs gewartet werden?

2016-09-27View Original

Thread Content

10-kV-PT-Schrank, Defekt – kann er direkt nach dem Austausch in Betrieb genommen werden?
Reply #22016-10-01
Aha, heute arbeite ich an Feiertagen Überstunden, um diesem SeaUser zu antworten! 10-kV-PT-Schrank, Defekt: Nach dem Austausch kann er wieder zur Notfallnutzung eingesetzt werden. Es muss jedoch beachtet werden: Während des Betriebs, wenn der Hochspannungs-Schalter auf der Primärseite durchbrennt, muss dies richtig beurteilt und umgehend gemeldet werden. Zunächst muss die Automatiksteuerung deaktiviert werden, bevor der Trennschalter des Spannungswandlers (sofern vorhanden) geöffnet werden kann. Bei Bedarf kann der Sekundär-Schutzschalter entfernt werden (oder der kleine Schalter des Spannungswandler-Sekundärs ausgeschaltet werden). Nach Ausschluss eines Fehlers am Spannungswandler wurde der durchgebrannte Hochspannungsschalter ausgetauscht, der Hochspannungswandler in Betrieb genommen und nach Stabilisierung die Automatikanlage eingeschaltet. Unter normalen Umständen sollte der Spannungswandler zusammen mit der Leitplatte außer Betrieb genommen werden. Das heißt, wenn die Hauptleitungen überholt werden, dann müssen auch die Spannungswandler überholt oder in den Ruhezustand versetzt werden ; Wenn die Busse im kühlen Reservezustand sind, sollte der Spannungswandler in den Betriebsmodus geschaltet werden. Beim Stilllegen sollte zunächst der Sicherung am Niederspannungsanschluss des Spannungswandlers oder der kleine Schalter an der Sekundärseite des Spannungswandlers entfernt werden, um eine Gegenladung zu verhindern.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.