Thread Content
Últimamente, las máquinas de hielo de tipo tornillo presentan el fenómeno del escarchado nocturno. No sé qué está causando esto. El nivel del líquido en el evaporador refrigerado con amoníaco tampoco es alto. ¿Cómo es posible que se produzca este fenómeno durante la noche? ¡Por favor, un experto en refrigeradores, explíquemelo!
Probablemente se deba a que la apertura de la válvula de expansión es demasiado grande o a que la presión de escape es baja. Intente reducir ligeramente la apertura de la válvula de expansión, o aumentar ligeramente la temperatura del agua de circulación (el agua utilizada para enfriar el condensador), o bien disminuir el caudal de agua de circulación
¿Podría la falta de pureza en el amoníaco líquido causar la presencia de líquido en el sistema?
¿Con la válvula de expansión a la que te refieres, te refieres a la válvula principal de amoníaco del enfriador de amoníaco?
Es la válvula de estrangulamiento, uno de los cuatro componentes esenciales del sistema de refrigeración. El refrigerante pasa por esta válvula para reducir su temperatura y presión, antes de entrar al evaporador
Aquí no tenemos el dispositivo del que hablas; el tanque de almacenamiento de amoníaco se conecta directamente al enfriador de amoníaco a través de una válvula de compuerta.
¿Limita el caudal la válvula de compuerta? ¿O todo abierto?
Recopilación de información sobre enfriadores: http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html. Echa un vistazo detenidamente; seguramente encontrarás lo que buscas
Por supuesto, hay un límite de caudal; también existe un indicador para el nivel del líquido en el enfriador de amoníaco
Es decir, la válvula de compuerta funciona como una válvula de regulación