El 17 de septiembre, una tubería en forma de serpiente dentro de la caldera de aceite térmico de una empresa explotó; el aceite térmico se derramó en la cámara de combustión y provocó un incendio. Al darse cuenta los empleados, cerraron de inmediato la rejilla del horno, la bomba de aceite térmico, el soplador y el extractor, y abrieron una puerta del interior del horno. Inmediatamente, se generó una gran cantidad de humo en la sala de calderas; las llamas salieron por las puertas del caldero. Se procedió de inmediato a apagar el fuego por cuenta propia, y también se informó a los supervisores y se llamó al número 119. Los camiones de bomberos llegaron en pocos minutos, desconectaron la alimentación eléctrica de la sala de calderas y procedieron a apagar el fuego. Además, se transfirió el aceite térmico que se encontraba en los tanques superiores a los tanques inferiores. Posteriormente, llegaron 10 camiones de bomberos y camiones de espuma, pero la situación no mejoró. Aunque no había fuego visible, el humo seguía aumentando sin cesar. Más tarde, los empleados sugirieron encender las bombas de extracción para sacar el humo denso, pero los bomberos se lo prohibieron y no permitieron la entrada. Más tarde, se sugirió utilizar tubos de acero que se introdujeran por la ventana de observación ubicada en la parte delantera de la caldera, así como por las puertas del interior de la caldera en los lados. Las mangueras contra incendios dirigían el agua hacia esos tubos, permitiendo así que el agua llegara al interior de la caldera y apagara el fuego. El resultado fue muy eficaz: en menos de media hora, se logró extinguir el fuego en el interior de la caldera, así como las capas de carbón. También desapareció el humo denso. En todo el proceso, el hecho de apagar inicialmente la bomba de extracción y abrir una puerta del horno fue un error al tomar medidas de emergencia. Esto provocó humo denso y llamas que salieron, impidiendo el acceso a la sala de calderas.
La responsabilidad de seguridad de los trabajadores de la industria química: seguir aprendiendo y mejorando constantemente
Pero, en la fase inicial, ¿por qué no se enciende el extractor de aire? La tubería de aceite se rompió, y el aceite térmico se derramó. Fue correcto detener la caldera de forma urgente. ¿Por qué entonces abrir las puertas del horno?
La última edición de este mensaje fue realizada por zdl1966 el 6 de octubre de 2016, a las 18:51. Eso es un ejemplo de las medidas de emergencia inadecuadas que tomó el encargado de la caldera. Se deben detener el soplador, la rejilla de cocción y la bomba de aceite. Al mismo tiempo, se deben cerrar las válvulas de entrada y salida de la bomba de aceite. Luego, se debe abrir la válvula que permite que el aceite fluya desde el tanque de almacenamiento superior hacia el inferior. Después, se debe retirar el carbón que se encuentra en el recipiente, y se debe activar la velocidad máxima de la rejilla de cocción.
Yo también tengo una caldera de aceite térmico, quiero aprender un poco al respecto