Thread Content
Actualmente hay 2 tanques: uno contiene C5 y el otro, C4. La fase gaseosa dentro de los tanques es muy compleja; hay tanto propano como olefinas. En el fondo de los tanques también queda algo de material. Con el compresor solo se puede extraer la mitad de la presión. Ahora se está planeando reemplazar el contenido de estos dos tanques por nuevos materiales. Los requisitos para los nuevos materiales son muy estrictos: no deben contener olefinas. ¿Cómo puedo limpiar los recipientes lo más posible? ¡Por favor, denme algún consejo!
La pregunta que planteas no es en absoluto detallada; de hecho, es muy peligrosa. Lo primero que hay que considerar es a qué nivel de presión está diseñado tu tanque de almacenamiento: ¿es suficiente para satisfacer las necesidades? ¿Se cumple la presión de ajuste de la válvula de seguridad? ¿Cumplen con los requisitos todos los accesorios de los tanques, válvulas de tuberías y otros componentes? No se trata simplemente de ver si se pueden cumplir los requisitos de mezcla, etc. Si se cumplen estas condiciones, se puede realizar el reemplazo con nitrógeno y liberar la presión. Si se teme que esto no sea suficiente, se pueden utilizar antorchas varias veces; en general, así se logra eliminar completamente el gas. Sin embargo, es necesario asegurarse de que las válvulas que conectan los conductos de gas estén bien cerradas. Se recomienda utilizar tapones de cierre, ya que de lo contrario existe el riesgo de que ocurra contaminación por mezcla de gases. :)