Thread Content
لدي فكرة، أرجو من الخبراء تقديم بعض النصائح. نظرًا لأن مشغلي نظام DCS يركزون بشكل أساسي على التحكم في المؤشرات العملياتية ومراقبتها، فإنهم يهملون إلى حد ما حالة تشغيل المعدات والبيانات المتعلقة بها. لذا، فكرتي هي أن يتمكن موظفو الشركة من مراقبة حالة تشغيل بعض المعدات الرئيسية في الشركة والبيانات المتعلقة بها عبر نظام DCS عبر الشبكة، وبذلك يمكن التعامل مع أي مشاكل تظهر في الوقت المناسب :):)
شكرًا! هل تنفيذ الاتصال عبر MODBUS معقد؟
بالنسبة للمشاريع العادية، يتم تزويد الموقع بترخيص OPC مثل LHS2411، ومن خلال واجهة OPC يمكن التواصل مع أنظمة SCADA التابعة لأطراف ثالثة، ثم يمكن لموظفي الصيانة في شبكة شركتكم المحلية مراقبة الأجهزة. لكن، هل يمكن لفني المعدات أن يراقب العملية على مدار 24 ساعة؟ يبدو أن ما تفعله هو إيجاد المشاكل لنفسك، وهو أشبه بمعالجة الأعراض دون معالجة السبب.
شكرًا لردك. نحن لا نقوم بالمراقبة على مدار 24 ساعة، لكن القيادة تهتم بشكل خاص بالمعدات الرئيسية، وتطلب من فنيي المعدات أن يولوا اهتمامًا أكبر لحالة تشغيلها كلما سنحت لهم الفرصة
أمم، إذا كانت محطة التشغيل مجهزة بشكل جيد، فيمكن نقل الإشارة عبر الألياف الضوئية إلى المواقع البعيدة. لا يتم منح صلاحيات التشغيل.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة chensf123 في تاريخ 9 أكتوبر 2016 الساعة 19:24. أجهزة ضغط الهواء لدى شركتنا من إحدى العلامات التجارية المحلية، وقد تم تزويدها بنظام لتشخيص وتحليل الحالة وهو نظام Skyworth S8000، حيث يقوم هذا النظام بجمع بيانات نظام BENTLY3500 وإرسال بيانات التشخيص ومعايير الحالة عبر الشبكة إلى مكتب الإدارة وإلى شركة صناعة الضواغط. خلال السنة الأولى من تشغيل النظام، كانت شركة صناعة الضواغط ترسل تقرير تحليل الجهاز شهريًا إلى شركتنا. عند إنشاء هذا النظام، كان القادة يضغطون باستمرار، واستخدمت جميع مكاتب نواب الرؤساء هذه المنصة، وحتى اليوم، أعتقد أن لا أحد يتذكر عنوان الموقع بعد الآن. . . . . . ولم يعد أحد يطرح أي مواضيع تتعلق بهذا النظام؛ P ; إذا اقترحت استخدام هذا النظام، أعتقد أن فريق الصيانة لديكم سيوبخونك بشدة.
هاها، يبدو أن عليّ التفكير في هذه المسألة بعناية! ؟ ؟ ؟
في الحقيقة، هذه المسألة ليست معقدة. لقد واجهت حالات where بيانات تشغيل الأجهزة مثل درجة الحرارة والضغط والاهتزاز والإزاحة وسرعة الدوران، إما أن تُرسل مباشرة عبر كابلات إلى نظام DCS، أو عبر الاتصالات، وتظهر على شاشة التحكم. وذلك لأن فنيي العمليات يريدون معرفة هذه المعايير أيضًا؛ فعند حدوث أي تنبيه، يكونون أول من يعلم به، مما يسمح لهم بتحديد ما إذا كان التنبيه ناتجًا عن مشكلة في العملية أم في الجهاز أو الأجهزة الكهربائية، ثم يتم إبلاغ الأشخاص المختصين للتعامل مع المشكلة، وهذا يوفر سرعة كبيرة في التصرف. يمكن لفريق التشغيل أيضًا عرض هذه المعايير، وعادة ما يتم إنشاء محطات تشغيل تتيح فقط صلاحيات المراقبة، حيث يمكنهم من خلالها مراقبة الاتجاهات والتحقق من التنبيهات.