Thread Content
En la tubería de circulación de 300 mm que se encuentra en el lugar, se instaló un sensor de caudal electromagnético que no cuenta con pantalla de visualización en el sitio. Este sensor está conectado, a través de dos cables blindados, a la sala de control que se encuentra a 10 metros de distancia (la longitud total del cable es de 30 metros). Incluso cuando el agua de entrada y la agua de retorno están cerradas, sigue habiendo un caudal instantáneo; además, el valor de este caudal varía constantemente: a veces supera los 1000, otras veces los 5000, y en otras ocasiones algo más de 100. PD: Hemos probado ahora que las válvulas de entrada y salida de agua no parecen tener fugas. Se detectó una tensión de unos 0,1 V entre la carcasa del reloj y tierra, pero ya he hecho una conexión a tierra temporal con un tubo de hierro de 1,2 metros; ahora la tensión entre la carcasa del reloj y tierra es de 0,002 V. El fabricante realizó un experimento: conectó una tensión de 24 V al terminal de tierra de un nuevo medidor de caudal. Se pudo medir una tensión de 0,19 V entre la carcasa del medidor y la tierra, pero era normal que el medidor no comenzara a funcionar. ¿Hay alguien que pueda darme algún consejo sobre dónde podría estar el problema?
Hay interferencias, ¿comprueba el sistema de puesta a tierra?
Los medidores de caudal electromagnéticos requieren requisitos muy estrictos en cuanto a la protección contra interferencias; no solo el indicador debe estar conectado a tierra, sino que el propio instrumento también necesita una conexión a tierra fiable para evitar las señales de interferencia.
Miren bien: hemos verificado que está conectado a tierra, y ahora está conectado mediante un cable de tierra separado al barra de hierro. Además, los experimentos realizados por el fabricante demuestran que las interferencias leves no tienen ningún efecto
Somos sensores; la brida del cuerpo del instrumento, así como los instrumentos secundarios, todos están conectados a tierra
Mire si hay al lado algún equipo con alta tensión y campos magnéticos intensos
¿Están conectados a tierra tanto el lado de los instrumentos como el lado del laboratorio?
Ya he probado a abrirlo y a cerrarlo
Los equipos que hay por allí son, como mucho, unos cuantos bombas de agua; además, ninguna de ellas está en funcionamiento, ya que la fábrica está en proceso de mantenimiento