Thread Content
Gemäß den nationalen und branchenbezogenen Standards werden Arbeiten mit offenem Feuer an den Rohrleitungsbrücken im Werksgelände von Chemieunternehmen als Arbeiten der Kategorie 1 eingestuft. Worin bestehen nun die Unterschiede zwischen Schweizarbeiten an diesen Brücken und Arbeiten mit offenem Feuer in normalen Produktionsbereichen? Welche wesentlichen Sicherheitsmaßnahmen sind zu ergreifen, und wie werden Schweizarbeiten kontrolliert?
Sicherheitsmaßnahmen sind: 1. Durchführen einer Sprengstoffanalyse; erst nach erfolgreicher Analyse darf mit der Arbeit begonnen werden; 2. Sicherheitsmaßnahmen müssen umgesetzt werden ; 3. Die Schmelzschlackenwanne an den richtigen Platz stellen ; 4. Der Vormund ist anwesend. Steuerung des Schweißens: 1. Erstellen Sie einen geeigneten Schweißplan ; 2. Regelung eines niedrigeren Schweißstroms ; 3. Gewährleisten Sie eine gute Schweißqualität
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 11.10.2016 um 20:29 bearbeitet. Ergänzung zu der Antwort im zweiten Stock: Was die Leitungsrohre entlang der Straße angeht – im letzten Jahr gab es einen Unfall, bei dem jemand durch ein Deckel des QD-Schachts getötet wurde. Zuvor galt für diese Anlagen eine Einstufung als „Kategorie 2“, doch später wurde diese auf „Kategorie 1“ geändert. An Straßenrändern gibt es oft viele Abflussrohre (Abdeckungen), da dort vermutlich viele Nutzer vorhanden sind, die Abwässer ableiten. Die Kontrolle in solchen Fällen ist sehr schwierig, weshalb es wichtig ist, die Abflussrohre zu verschließen. Im Gegensatz zu dem, was in der Werkstatt passiert, müssen Sie nichts einrichten – Sie kennen die internen Verhältnisse ja selbst gut. Allerdings ist das Abdichten ebenfalls notwendig. Außerdem gibt es das Problem, dass eventuell die Fahrbahn blockiert wird. Außerdem gibt es das Problem mit der Stelle, die die Feuerlöschbescheinigungen ausstellt. Bei dem Bau neuer Leitungen gilt die Mittellinie der Straße als Grenze – derjenige, dem die Leitung näher liegt, ist für sie verantwortlich. Bei alten Leitungen liegt die Verantwortung beim Bereich für Ölprodukte oder Antriebstechnik. Außerdem kann es aufgrund des Gebiets, in dem sich die vorübergehende Verteileranlage befindet, notwendig sein, die Zustimmung einer benachbarten Einheit einzuholen.
Sicherheitsmaßnahmen sind: 1. Durchführen einer Sprengstoffanalyse; erst nach erfolgreicher Analyse darf mit der Arbeit begonnen werden; 2. Sicherheitsmaßnahmen müssen umgesetzt werden ; 3. Die Schmelzschlackenwanne an den richtigen Platz stellen ; 4. Der Vormund ist anwesend. Steuerung des Schweißens: 1. Erstellen Sie einen geeigneten Schweißplan ; 2. Regelung eines niedrigeren Schweißstroms ; 3. Gewährleisten Sie eine gute Schweißqualität
Die Medien in den Rohrleitungskanälen sind komplex; oft sind mehrere zuständige Stellen beteiligt. Zudem handelt es sich bei Arbeiten mit offenem Feuer in Rohrleitungskanälen um Arbeiten in Höhenlagen, weshalb die Gefahr erheblich ist. Es muss streng nach den zehn Verboten bei der Arbeit mit offenen Flammen sowie den zehn Verboten beim Arbeiten in großer Höhe gehandelt werden. Es sollen Zündkästen und Brandhemmstoffe eingesetzt werden, um das Spritzen von Funken zu verhindern. Besondere Aufmerksamkeit muss der Abdeckung der Schächte und Gruben in der Umgebung der Rohrleitungen gewidmet werden. Die Aufsichtspersonen müssen ihre Pflichten ernst nehmen – es sollten Aufsichtspersonen sowohl oben als auch unten an den Rohrleitungen vorhanden sein.
Die Analyse der 2. und 3. Etage ist sehr gut. Ich möchte noch Folgendes hinzufügen: 1. Analyse der Gefährdungsfaktoren: Sturz aus großer Höhe (Menschen, Gegenstände), ordnungsgemäßer Tragen des Sicherheitshelms mit dem Kinnriemen. 2. Die Erdungsleitung für das Schweißen muss auf demselben Träger wie die Schweißstelle angeschlossen werden; der Abstand darf 1 Meter nicht überschreiten. 3. Für den Transport der Materialien müssen Seile verwendet werden, das Werfen ist nicht zulässig. 4. Der Sicherheitsgurt sollte hoch angebracht werden; es sollten stattdessen Sicherheitsseile verwendet werden. 5. Gefahrenquellen sind mit flammhemmendem Material abgeschirmt.
Der Unterschied liegt darin, dass Maßnahmen gegen das Fliegen von Funken ergriffen werden müssen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Leitungen entleert und abgedichtet werden. Während der Arbeiten müssen die entsprechenden Arbeitserlaubnisse eingeholt werden. Zudem sind Maßnahmen erforderlich, wenn auf hohe Höhen geklettert wird oder Abdeckplatten angebracht/entfernt werden
Ich hatte bereits einmal das gleiche Problem – es gab bislang keine gute Lösung. Haiyou bietet hier einige Tipps an: Erstens die Gasanalyse. Der Brandort befindet sich in großer Höhe im Rohrleitungsraum – es ist für die Analytiker unmöglich, dorthin zu gelangen, um Proben zu nehmen ; Bei der Bauausführung im Rohrgang bewegt sich das Schweißen mit dem Arbeitsort; die lineare Distanz ist groß, weshalb Probenentnahme und Analyse nicht repräsentativ sind ; Es sind viele Stoffe betroffen, deren Toxizität unbekannt ist. Eine Analyse der giftigen und erstickenden Gase wurde im Grunde nicht durchgeführt; selbst bei einer tatsächlichen Probenentnahme lässt sich keine Zeit für eine Analyse garantieren. Zweitens ist da die Notfallflucht. Arbeiten in Rohrleitungskanälen finden nur statt, wenn an den Stützen des Kanals Leitern zum Klettern vorhanden sind. Manchmal ist die Entfernung zwischen den Arbeitern und diesen Leitern groß, sodass sie im Falle eines Brandes nicht entkommen können. Besonders schwierig ist es, wenn sich die Arbeiter zwischen mehreren Rohrträgern befinden – dann fällt es ihnen sehr schwer, sich zu bewegen.
Die Ergänzung ist gut, wenn der Wind stark weht, sollte man nicht kochen.
Bei Arbeiten mit offener Flamme in Leitungen muss man berücksichtigen, dass es viele betroffene Stoffe gibt. Zudem sind es viele Stellen, an denen Messungen durchgeführt werden müssen, und es gibt zahlreiche potenzielle Gefahrenquellen, die analysiert werden müssen. Vor Beginn der Arbeiten muss eine Risikobewertung des Rohrleitungstrakts sowie der umliegenden Bereiche durchgeführt werden. Gemäß den Vorschriften zur sicheren Produktion in Jiangsu ist es notwendig, einen Bauplan zu erstellen, eine Risikobewertung durchzuführen und auf der Grundlage dieser Bewertung Notfallmaßnahmen festzulegen. Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehören in der Regel: 1. Überprüfung, ob die Gaswerte im zulässigen Bereich liegen, sowie Absperren mit Blindplatten. 2. Bei Arbeiten in der Höhe müssen die entsprechenden Schutzausrüstungen vollständig vorhanden sein.
3. Ist zu prüfen, ob in den umliegenden Bereichen durch Funkenflug Brände ausgelöst werden könnten; gegebenenfalls ist eine Reinigung oder der Einbau von Schutzmaßnahmen erforderlich.
4. Es muss eine speziell beauftragte Person zur Aufsicht anwesend sein, da es aufgrund der Besonderheiten der Arbeit für die Arbeitskräfte unmöglich ist, die gesamte Einsatzstelle vollständig zu überblicken.
Unterschiede: 1. Bei Arbeiten in der Höhe fallen Schweißspritzer auf den Boden, in Gräben usw. Das betrifft ein großes Gebiet. Bei starkem Wind ist es nicht zulässig, zu schweißen, da die Schweißspritzer unkontrolliert herumfliegen könnten. Brennbare Gegenstände auf dem Boden müssen beseitigt werden.