หน้าจอแสดงน้ำหนักที่ติดตั้งไว้ในสถานที่กับหน้าจอของ PLC แสดงค่าน้ำหนักที่ไม่ตรงกัน

2016-10-11View Original

Thread Content

หน้าจอแสดงน้ำหนักที่ติดตั้งไว้ในสถานที่ก่อสร้าง แสดงค่าน้ำหนักที่ไม่ตรงกับหน้าจอของ PLC โดยสัญญาณที่ใช้คือ 4-20mA เป็นปัญหาจากความผิดพลาดของการ์ด หรือเป็นปัญหาด้านการเขียนโปรแกรมกันแน่? เกิดอะไรขึ้นเหรอ?
Reply #22016-10-11
ส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาเรื่องการตั้งค่าพารามิเตอร์ ลองตรวจสอบการตั้งค่าช่วงการแสดงผลของ PLC ดูครับ.
Reply #32016-10-11
ตอนทดสอบ ไม่ใช่เลขเดียว แต่เป็นความแตกต่างของสองเลขที่ไม่มากนัก หลังจากทำงานไปสักระยะ ความแตกต่างก็ยิ่งมากขึ้น.
Reply #42016-10-11
เป็นเพราะการรบกวนในการส่งสัญญาณที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเปล่า?
Reply #52016-10-11
เมื่อพบความแตกต่าง ให้ใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่ PLC จะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่แสดงบน PLC ถูกต้องหรือไม่ และยังช่วยระบุตำแหน่งที่เกิดความผิดพลาดได้อีกด้วย
Reply #62016-10-11
การชั่งน้ำหนักไม่แม่นยำ คุณต้องปรับใหม่. ลองใช้รหัสของเซ็นเซอร์วัดน้ำหนักเพื่อตรวจสอบดู แค่นั้นก็จะรู้สาเหตุแล้ว คุณคิดมากเกินไปแล้ว
Reply #72016-10-12
เครื่องชั่งน้ำหนักไม่สามารถแสดงค่าได้ตรงกับที่ PLC แสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์ เพราะตัวเครื่องชั่งเองก็มีระดับความแม่นยำของตัวเองเช่นกัน แม้ว่าระดับความแม่นยำของเครื่องชั่งจะอยู่ที่ ±0.01% แต่ในช่วงน้ำหนัก 0–80,000 กิโลกรัม ก็ยังมีข้อผิดพลาดประมาณ 8 กิโลกรัมอยู่ดี

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.