Müssen die Messkabel in der Tankanlage mit Panzerkabeln ausgestattet sein? Es kamen Experten, um zu überprüfen, und sagten, dass unsere Kabel nicht gepanzert seien und daher ausgetauscht werden müssten. Es ist auch möglich, sie nicht auszutauschen, allerdings muss jedes Kabel einzeln in einem Leitungsrohr verlegt werden – selbst innerhalb von Tragkonstruktionen müssen die Kabel voneinander getrennt durch Leitungsrohre geführt werden. Ich bin nur ein gewöhnlicher Wartungstechniker für Messgeräte und frage mich, ob es dazu irgendwelche Vorschriften gibt Danke an alle!
Alle Messkabel sind Niederspannungsleitungen und verfügen über eine Abschirmung. Es scheint keine Vorschrift zu geben, die eine Verstärkungszusatzschicht vorschreibt
Ich weiß es nicht. Wenn das wirklich der Fall wäre, wäre die Arbeitsbelastung viel zu hoch
Woher kommt dieser Experte – müssen die Kabel im Brückengerüst wirklich geschützt werden? ? ? Die Verkleidung dient dem direkten Einbauen – was hat das mit den Tankanlagen zu tun?
Bitte legen die Experten die entsprechenden Normen vor, damit wir sie alle lernen können*.
Ich habe bereits mehrere Instrumentierungsprojekte in LNG-Befüllanlagen durchgeführt, aber noch nie so etwas.
Die Vorschriften enthalten keine solche Regelung – nur Kabel, die direkt im Boden verlegt werden, müssen gesichert sein. Man kann nicht immer den Experten folgen.
Ich habe auch noch nie gehört, dass man unbedingt eine Rüstung tragen muss
Wirklich ein Experte – du solltest ihn direkt fragen, um welche Norm es geht und welche Version
Vielen Dank an alle! Ich gehe gleich zu meinem Vorgesetzten, um mit ihm zu sprechen. {:2_31:}