Gibt es Sicherheitsvorschriften für die Reinigung von Verteilerkästen unter Spannung? Wie vorgeht es eigentlich bei euch, meine Herren? :)
Reply #22016-10-13
Unter Strom darf nicht gereinigt werden. Reinigung der Verteilungskästen: Das System der Niedervoltsverteilungskästen sollte zweimal jährlich regelmäßig gereinigt, überprüft, festgezogen und getestet werden. Zur Sicherheit kann auch die Reinigung, Überprüfung, Festzurren sowie das Testen aller Niedervoltsverteilungskäste auf einmal durchgeführt werden. Danach kann man dieses Verfahren in gleicher Weise wiederholen. Diese Methode reduziert nicht nur die Arbeitsbelastung der Wartungspersonal in Zeiten mit hoher Belastung, sondern senkt auch die Betriebs- und Wartungskosten. Zudem werden dadurch die Unannehmlichkeiten für die Kunden durch Stromausfälle verringert. I. Anforderungen an die Reinigung von Niederspannungsverteilerkästen (1) Nachdem die Betreiberstelle den Stromkreis des Niederspannungsverteilerkastens abgeschaltet hat, muss die Stelle, die für die Reinigung des Kastens zuständig ist, eine Überprüfung auf elektrischen Strom sowie ein Entladen des Kastens durchführen. (2) Je nach Modell des Niedervolt-Verteilerkastens sowie der darin installierten Niedervolt-Elektronikkomponenten müssen entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden, damit Staub und andere Verunreinigungen während der Reinigungsarbeiten nicht versehentlich in die Elektronikkomponenten gelangen. (3) Als Prüfkriterium gilt, dass im Bereich des Niedervoltsverteilers sowie an den Gehäusen der darin installierten Niedervoltgeräte kein Staub vorhanden ist. Bei der Prüfung müssen die Prüfer weiße Handschuhe tragen und die zugänglichen Teile des Niedervoltsverteilers sowie der Gehäuse der darin installierten Geräte berühren. Wenn dabei keine Staubpartikel auf den weißen Handschuhen haften bleiben, gilt dies als Erfüllung der Prüfkriterien. (4) Nach Abschluss der Reinigung und nachdem diese als erfolgreich geprüft wurde, muss die Reinigungsfirma sorgfältig überprüfen, ob keine Fremdkörper in den Niederspannungsverteilerkästen sowie in den darin installierten Niederspannungsgeräten zurückgeblieben sind. Erst nachdem die Reinigungsfirma auf dem Formular zur Genehmigung der Stromzufuhr unterschrieben hat, darf die Betreibergesellschaft den Strom wieder zuführen. II. Anforderungen an die Prüfung von Niederspannungsverteilungen (1) Prüfung der Phasenfolge und der Phasenfarben. (2) Überprüfen Sie die Festigkeit sowie die Befestigung der Verbindungen in den Schalt-, Steuer-, Schutz-, Interlocks- und Messkreisen. (3) Überprüfen Sie die Terminalnummern anhand der Zeichnungen. (4) Überprüfen Sie die Nullstellung sowie den Messbereich der Messgeräte. (5) Überprüfen Sie den Bereich der Einstellungen für den Schutz. III. Anforderungen an die Befestigung von Niederspannungsverteilerkästen (1) Befestigen Sie die Anschlüsse der Verteilkreise. (2) Verbindungen der Steuer-, Schutz-, Interlocks- und Messschaltungen sichern. (3) Die Neutralleiter und der Masseleiter müssen fest verschlossen werden. (4) Befestigung des Niedervoltsverteilerschranks sowie der darin installierten Niedervoltgeräte. IV. Prüfung von Niederspannungsverteilerkästen (1) Prüfung der Niederspannungs-Schaltgeräte. (2) Überprüfung der externen Trennungs-Schutzeinheit.
Reply #32016-10-13
Danke! :Händedruck
Reply #42017-02-03
Das Risiko bei der Reinigung unter Spannung ist zu hoch, hauptsächlich weil der Arbeitsprozess schwer kontrollierbar ist.
Reply #52017-02-21
Ob du die Reinigung mit Strom von außen beauftragst oder selbst machst – wenn du es selbst machst, tust du das aus Sicherheitsgründen, indem du den Strom abschaltest. Wenn du es von außen beauftragst, na ja, du weißt schon
Reply #62017-03-12
Die Reinigung unter Strom ist riskant. Es ist am besten, den Strom abzuschalten, wenn das möglich ist – so ist es sowohl für Menschen als auch für die Geräte sicher
Reply #72017-03-13
Früher haben wir einmal im Monat eine elektrische Reinigung durchgeführt. Aber nachdem es einmal zu einem Kurzschluss gekommen war, wurde nicht mehr unter Strom gereinigt. Es ist einfach zu schwierig, das System nur einmal zum Stillstand zu bringen. Deshalb gibt es jetzt viel Staub auf den Geräten – und dagegen kann man nichts tun~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.