¿Está permitida la limpieza de los armarios eléctricos mientras están conectados a la red?

2016-10-13View Original

Thread Content

¿Existen alguna norma de seguridad para la limpieza de los armarios eléctricos mientras están conectados a la red? ¿Cómo suelen proceder los expertos en general? :)
Reply #22016-10-13
No se puede limpiar con electricidad. Limpieza de los armarios de distribución eléctrica: Los sistemas de armarios de distribución de baja tensión deben ser limpiados, inspeccionados, ajustados y verificados dos veces al año. Como medida de precaución, también se puede realizar la limpieza, inspección, ajuste y verificación de todo el sistema de armarios de distribución de baja tensión en un solo momento. A partir de entonces, se puede seguir este procedimiento de forma cíclica. Este método permite no solo reducir la carga de trabajo del personal encargado del mantenimiento durante períodos de tiempo concentrados, sino que también ayuda a disminuir los costos operativos y de mantenimiento. Además, reduce las molestias que pueden causar las interrupciones en el suministro eléctrico para los usuarios. I. Requisitos para la limpieza de los gabinetes de distribución de baja tensión (1) Una vez que la parte responsable del funcionamiento del sistema haya realizado la operación de apagado del gabinete de distribución de baja tensión, quien se encargue de su limpieza debe realizar pruebas de voltaje y proceder a su descarga. (2) Dependiendo del modelo del cuadro de distribución de baja tensión y de los aparatos eléctricos de baja tensión que se instalan en él, es necesario implementar las medidas de protección adecuadas, a fin de evitar que, durante las tareas de limpieza, polvo u otros residuos caigan accidentalmente dentro de dichos aparatos. (3) El criterio de aceptación para la limpieza es que no haya polvo en la carcasa del cuadro de distribución de baja tensión y en las carcasas de los aparatos eléctricos de baja tensión instalados en él. Durante la inspección, el personal encargado debe usar guantes blancos para tocar las partes accesibles del cuadro de distribución y de los aparatos eléctricos; si los guantes blancos no se manchan de polvo, entonces se considera que la inspección ha sido exitosa. (4) Una vez que la limpieza se haya completado y haya sido aprobada, la empresa encargada de la limpieza debe verificar cuidadosamente que no queden objetos extraños dentro del armario de distribución de baja tensión ni en los aparatos eléctricos de baja tensión que allí se encuentran. Solo después de que la empresa encargada de la limpieza firme el documento de autorización para restablecer la alimentación eléctrica, podrá la empresa operativa hacerlo. II. Requisitos de inspección para los armarios de distribución de baja tensión (1) Inspeccionar el orden de las fases y los colores de las mismas. (2) Verificar la firmeza y fijación de los conectores en los circuitos de distribución de energía, control, protección, interbloqueo y medición. (3) Verificar los números de los terminales según los planos. (4) Verificar la posición de cero y el rango de los instrumentos de medición. (5) Verificar el rango de valores de ajuste de la protección. III. Requisitos de sujeción para los armarios de distribución de baja tensión (1) Sujetar los conectores de los circuitos de distribución. (2) Asegurar los conectores de los circuitos de control, protección, interbloqueo y medición. (3) Asegure los cables neutro y de tierra. (4) Fijar firmemente el armario de distribución de baja tensión y los aparatos eléctricos de baja tensión que en él se instalan. IV. Pruebas de los armarios de distribución de baja tensión (1) Pruebas de los interruptores automáticos de aire de baja tensión. (2) Detección por unidad de protección contra desprendimientos externa.
Reply #32016-10-13
¡Gracias! :apretón de manos
Reply #42017-02-03
El riesgo de limpieza con corriente eléctrica es demasiado alto, principalmente porque es difícil controlar el proceso de trabajo.
Reply #52017-02-21
Depende de si haces la limpieza con corriente eléctrica contratando a alguien o haciéndolo tú mismo. Si lo haces tú mismo, ¿lo haces por seguridad o desconectando la electricidad? En cuanto a contratar a alguien… jeje, ya sabes
Reply #62017-03-12
La limpieza con corriente eléctrica es riesgosa; lo mejor es realizarla cuando la electricidad está apagada, así se garantiza la seguridad tanto de las personas como del equipo
Reply #72017-03-13
Antes, realizábamos la limpieza con corriente una vez al mes. Pero después de que ocurriera un accidente por cortocircuito, ya no se realizó la limpieza con el equipo encendido. Es demasiado difícil que el sistema se detenga aunque sea una vez; por eso ahora hay mucho polvo en los dispositivos, y no hay nada que se pueda hacer al respecto~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.