変電所の接地幹線は接地装置に2か所接続する必要がありますが、これはどの規格で定められているのでしょうか?

2016-10-17View Original

Thread Content

お尋ねします:変電所の接地幹線は接地装置に2か所接続する必要があるのですが、これはどの規格で定められているのでしょうか?
Reply #22016-10-18
このハイユー、説明しましょう! 規格「GB 50169-2006 電気設備工事 接地装置の施工及び検査規程」の第3.3.4条によると、接地幹線は異なる2点以上で接地網に接続しなければならない。自然接地体は、異なる2点以上で接地幹線または接地網に接続されなければならない。 または、規格「DL/T 621—1997 交流電気装置の接地」の第6.1.2条によれば、自然接地極および外部接地装置を使用する場合、少なくとも2本の導体を異なる場所で接地網に接続しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.