Thread Content
قد يحدث تراكم للهيدروكربونات في الوحدة الرئيسية لتبريد الغاز، مما قد يؤدي إلى حوادث انفجار. فهل يمكن أن يؤدي خزان الأكسجين السائل إلى تراكم الهيدروكربونات وبالتالي حدوث حوادث؟
تقوم مصانعنا أيضًا بإجراء تحليل الهيدروكربونات، وعادةً ما يتم ذلك مرة في الأسبوع. الإجراءات الوقائية هي الشحن الاحتياطي (وهو أمر نادر الحدوث عند توقف وحدة التبريد) أو تعبئة الخزان. هل يعني ذلك أنه في حالة قلة عدد السيارات التي تمر، يجب تفريغ المخزون من حين لآخر لتجنب تراكم الهيدروكربونات بكميات كبيرة؟ أليس هذا إهدارًا كبيرًا؟
ألن يكون هناك انبعاث مستمر للأكسجين السائل في مصنعكم طالما أنكم تقومون بالإنتاج؟ إذا كانت عربات النقل قليلة، ألن تمتلئ خزانات التخزين؟ يمكن تحقيق التوازن بين الإنتاج والبيع عبر تعبئة الشاحنات، وذلك لضمان عدم تراكم الهيدروكربونات. إذا كانت خزانات التخزين تعمل تحت ضغط جوي عادي وكان معدل التبخر فيها مرتفعًا، فإن خطر عدم وجود تدفق مستمر للسائل وكذلك خطر التصدير يظل كبيرًا. خاصة عندما يكون كمية السائل الداخل أقل من كمية التبخر، فهذا يعني عملية تركيز تدريجية.
في حالة عدم وجود سائل يدخل الخزان، يجب تحليل نسبة الأسيتيلين والكربون الكلي داخل الخزان في الوقت المناسب. وإذا كان من الضروري الحفاظ على مستوى السائل، فيمكن استخدام سائل ذو محتوى منخفض من الهيدروكربونات لإعادة ملء الخزان، وبذلك الحفاظ على سلامة الأكسجين السائل داخل الخزان~~
طالما هناك تدفق للسائل، وكانت نسبة الكربون في الأكسجين السائل ضمن الحدود المسموح بها، فلن يتجاوز المستوى في خزان التخزين الحدود المسموح بها~~
هل تقصد أنه إذا لم يتم تصريف السائل ولا غسل الخزان، فإن الخزان سيظل في حالة استقرار لمدة شهر تقريبًا دون تجاوز الحدود المسموح بها؟ هل السبب هو انخفاض معدل التبخر في خزان التخزين، مما يجعل من الصعب تراكم الهيدروكربونات؟
في حالة تدفق السائل، هل يمكن الصمود لمدة شهر دون شحن؟ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون محتوى الهيدروكربونات في السائل الذي تستخدمه ضمن الحدود المسموح بها~~
أريد فقط مناقشة ما إذا كان السبب يعود إلى فعالية خزان التخزين في الحفاظ على البرودة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل تبخر الأكسجين، وبالتالي لا يحدث تجاوز للحدود المسموح بها للهيدروكربونات في الخزان (الشرط بالطبع هو أن تكون الهيدروكربونات المستخدمة في العملية مطابقة للمواصفات)
أريد فقط مناقشة ما إذا كان السبب يعود إلى فعالية خزان التخزين في الحفاظ على البرودة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل تبخر الأكسجين، وبالتالي لا يحدث تجاوز للحدود المسموح بها للهيدروكربونات في الخزان (الشرط بالطبع هو أن تكون الهيدروكربونات المستخدمة في العملية مطابقة للمواصفات)
خزان تخزين كبير لدرجات حرارة منخفضة؟ هل هي أوعية صغيرة ذات ضغط متوسط ومنخفض؟ لا تتجاوز معدلات التبخر اليومية لخزان التخزين الأساسي ثلاثة في الألف~~ ولكن طالما لم يتم تصدير المادة من الخزان، فإن نسبة الهيدروكربونات ستتجاوز الحد المسموح به بعد فترة معينة، والهيدروكربونات مواد ذات نقطة غليان عالية، لذا فإنها عادةً لا تتبخر وتخرج من الخزان~~
لا بأس بوجود نسبة عالية قليلاً من الهيدروكربونات في خزانات التخزين ذات الضغط الجوي ودرجات الحرارة المنخفضة ذات السيولة المنخفضة.