Estimados amigos: Debido a las restricciones en el uso del agua durante el verano, nuestra empresa ha tenido que adquirir agua de otros lugares. También hemos instalado un tanque de almacenamiento para utilizarla como agua de reabastecimiento en el sistema de enfriamiento por circulación; Debido a las limitaciones de espacio, este tanque de almacenamiento debe estar junto al tanque de diésel pesado. ¿Existen requisitos en cuanto a la distancia de seguridad entre estos dos tanques?
Reply #22016-10-19
No hay ningún requisito. Según la distancia de seguridad de 4 metros para los tanques de combustible. Se puede añadir un estante ignífugo, bajo ciertas condiciones.
Reply #32016-10-19
¿Qué normativa exige 4 metros? ?
Reply #42016-10-19
En las normas de diseño contra incendios, existe una distancia establecida entre los líquidos que pueden hervir y aquellos que no lo pueden
Reply #52016-10-20
Les ruego que sigan brindándome su valiosa ayuda...
Reply #62016-10-20
En la norma GB50160 se indica cómo deben distribuirse los tanques de almacenamiento. En el punto 6.2.5 se explica claramente que, dentro del mismo grupo de tanques, es conveniente colocar aquellos cuyo nivel de riesgo de incendio sea similar o cercano. Si sus tanques de almacenamiento de agua deben colocarse junto a los tanques de aceite en el mismo grupo, se debe utilizar un dique de separación; la distancia entre ellos debe determinarse según la categoría de los tanques de aceite, según lo indicado en la tabla 6.2.8
Reply #72016-10-26
En la norma GB50016–2008, el punto 6.2.5 relativo a las instalaciones de almacenamiento y transporte establece claramente esto
Reply #82016-10-28
El riesgo de incendio en los tanques de diésel pesado debería ser de la categoría C, ¿verdad? Si es así, se puede seguir la indicación del punto 4.2.2 de las normas de construcción, nota 6: cuando ambos tanques tienen un volumen inferior a 1000 metros cúbicos, generalmente basta con dejar una distancia de 2 metros entre ellos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.