HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Bauabstand um den Transformator herum

2016-10-19View Original

Thread Content

Ich hätte eine Frage: Bei Arbeiten in der Nähe von Transformatoren – gibt es hierfür Standards, die vorschreiben, wie groß der Mindestabstand zu den Transformatoren sein muss?
Reply #22016-10-19
Nach den Vorschriften der Sicherheitsregeln im Elektrizitätssektor gilt für die Sicherheitsentfernung, solange die Anlagen in Betrieb sind: Spannungsstufe (KV) – Sicherheitsentfernung (m): 10 KV und darunter: 0,7 m; 20, 35 KV: 1 m; 66, 110 KV: 1,5 m; 220 KV: 3 m; 330 KV: 4 m; 500 KV: 5 m. Obwohl in den Sicherheitsvorschriften bereits Entfernungen festgelegt sind, möchte ich für die Spannungsstufe 110 KV eine Sicherheitsentfernung von 1,5 Metern angeben. Aber falls ihre Hebevorgänge während der Bauarbeiten auf etwas Außenliegendes stoßen, dann führt das unweigerlich zum Tod.
Reply #32016-10-19
Es müssen die Mindestanforderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften erfüllt werden; Gleichzeitig sollten unterschiedliche Arbeiten unterschiedliche Anforderungen haben: Außerdem hat jede Art von Arbeit ihre eigenen Sicherheitsvorschriften. Beispielsweise bei Hebearbeiten: In den Sicherheitsvorschriften für besondere Arbeiten in Betrieben zur Herstellung von Chemikalien (GB30871-2014) heißt es in Abschnitt 9.2.3, dass Hebearbeiten nicht in der Nähe von Übertragungsleitungen durchgeführt werden dürfen. Falls tatsächlich Arbeiten in der Nähe von Übertragungsleitungen durchgeführt werden müssen, muss der Sicherheitsabstand der Hebevorrichtung größer sein als der Kollapsradius dieser Vorrichtung und den Anforderungen von DL409 entsprechen ; Wenn dies nicht möglich ist, muss vor der Arbeit der Strom abgeschaltet werden. Falls am Hebeort Geräte oder Rohrleitungen mit gefährlichen Stoffen vorhanden sind, muss ein detaillierter Hebeplan erstellt werden. Zudem müssen geeignete Schutzmaßnahmen für die Geräte und Rohrleitungen getroffen werden. Bei Bedarf muss die Anlage stillgelegt werden, die Stoffe abgelassen und anschließend erst mit erneuter Befüllung mit anderen Stoffen der Hebevorgang durchgeführt werden.
Reply #42016-10-19
Was heute mit dem Elektrofachmann besprochen wurde: Es scheint tatsächlich keine klaren Vorschriften bezüglich des Bauabstands der Kraftwerkstransformatoren zu geben, es gelten nur Vorschriften für die Leitungen. Deshalb haben wir uns an die festgelegte Entfernung von 20 M gehalten. Falls Sie von dieser Vorschrift erfahren, bitte teilen Sie den Namen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.