Warum zeigen die Anzeigen eines Kolbenstrommessers immer einen negativen Wert an? Nach der Überprüfung stellte sich heraus, dass der PLC den Durchflussmesser mit Strom versorgte, während der Durchflussmesser selbst ebenfalls eine Signalleistung aufwies. Nachdem der Durchflussmesser in einen passiven Anschlussmodus umgestellt wurde, zeigte er zeitweise den Wert „Null“. Zuerst gibt es einen Wert, aber dieser ist nicht hoch und die Schwankungen sind sehr häufig. Was ist da los?
Kann dieser Durchflussmesser aktiv oder passiv sein?
Können geklonte elektromagnetische Durchflussmesser aktiv sein? Aktiv und passiv beziehen sich im Allgemeinen darauf, ob ein Messgerät mit Strom versorgt wird oder nicht. Elektromagnetische Durchflussmesser sind in der Regel Vierleitersysteme – ein Kabel dient zur Stromversorgung, ein weiteres Kabel zur Übertragung der Signale. Die Signale selbst sind dabei passiv, denn da das Messgerät über eine Stromversorgung verfügt, kann es aktive Signale senden. Im Kontrollraum hingegen handelt es sich um passive Signale……
Und in welchem Zustand befindet sich der Durchflussmesser? Flugverkehrskontrolle? Voll? Fließt die Flüssigkeit im Rohr weiter oder hat sie aufgehört zu fließen?
Sagen Sie zunächst klar, ob die Oberflächenanzeige negative Werte anzeigt oder das System im Hintergrund negative Werte anzeigt. Erklären Sie außerdem, in welchem Zustand sich die Flüssigkeit in den Rohrleitungen befindet.
Wenn der Behälter voll ist und die Flüssigkeit sich nicht bewegt; Dann überprüfen Sie die Erdung und das Potenzialgleichgewicht ; ; Gibt es Blasen im Fluid? ; ; Niedriger Durchfluss, direkter Ausschaltungsmodus bei niedrigem Durchfluss
Ob die Leitung leer oder voll ist – wenn sie voll ist, wird eine direkte Reduzierung des Durchflusses angezeigt. Dabei handelt es sich jedoch um eine Reduzierung der Fließgeschwindigkeit
Wenn das Durchflussmessgerät nicht in Betrieb ist, könnte es daran liegen, dass sich noch Flüssigkeit in den Elektroden befindet; Wenn es in Betrieb genommen wurde, könnte es ein Problem mit der Steuerung geben – schalten Sie die Überwachung der Leitstelle ein und überprüfen Sie das. Wenn das immer noch nicht funktioniert, dann sollte man überprüfen, ob die Überschriften der Anzeigen ordnungsgemäß geerdet sind. Ebenso sollte geprüft werden, ob die Abschirmung der Signalkabel auf der PLC-Seite richtig geerdet ist – aus Angst vor elektromagnetischen Störungen.
Das hat offensichtlich nichts mit deinem PLC zu tun
Die Oberflächenanzeige zeigt negative Werte an – es gibt also einen Mediumfluss. Allerdings ist der Rohrinhalt nicht voll
Unzufriedenheit ist sinnlos zu diskutieren; ein volles Rohr ist eine notwendige Voraussetzung für den Betrieb eines elektromagnetischen Durchflussmessers.