Resumen del método de ajuste de parámetros PID en los circuitos de control de Honeywell

2016-10-26View Original

Thread Content

Significado de los parámetros PID en el sistema Honeywell PKS: K_ ganancia proporcional; T1_ Tiempo de integración, en minutos ; T2_: Tiempo de diferenciación, en minutos ; Método 1: Método de prueba empírica. Al ajustar los parámetros, es necesario observar atentamente la respuesta del sistema, y decidir qué parámetros ajustar en función de dicha respuesta. Para observar el efecto de la respuesta del sistema, se puede consultar las curvas de tendencia en tiempo real que se muestran en la pantalla detallada del circuito de control. Lo ideal es que la relación entre las curvas sea de 4:1. Método dos: valores empíricos. Durante el proceso de ajuste, solo se puede establecer inicialmente un valor empírico, y luego modificarlo según los resultados reales. A continuación, se presenta una tabla con valores empíricos recomendados. Durante el ajuste, no se debe permitir que el sistema sufra oscilaciones excesivas; de lo contrario, hay que pasar inmediatamente al control manual. Una vez que el sistema se estabilice, se debe reducir el valor de K e incrementar el valor de T1, para volver a pasar al control automático. Pasos generales para el ajuste mediante el método de prueba (PID): Primero, se establece T2=0. Luego, se ajusta el valor de K siguiendo el procedimiento de ajuste PI. A continuación, se aumenta K al 110~120% de su valor original; al mismo tiempo, se disminuye T1. Después, se aumenta gradualmente el valor de T2, observando la curva de respuesta para determinar cuándo se obtiene una curva satisfactoria. Compartir con todos. . . . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.