SDV BDV 밸브는 왜 공기원으로 구동되나요?

2016-10-26View Original

Thread Content

왜 SDV, BDV 밸브에는 공압 밸브가 사용되나요?게다가 이 공압 밸브에는 공기 공급을 제어하는 스위치로 전자식 밸브도 추가되어 있습니다. 이렇게 설계한 목적은 무엇일까요?왜 전동 밸브를 사용하지 않나요?응답 시간이 부족한가요?구동력이 너무 큰가요?극단적인 상황에서 정전을 방지하나요?그렇다면 회로 내의 소형 전자 밸브는 UPS로 전력을 공급받나요?이해하는 분이 말해주셨으면 합니다.
Reply #22016-10-26
이것은 공정 요구사항과 사용 환경에 따라 결정됩니다.공압 밸브는 공기 공급을 제어하기 위해 전자식 밸브를 사용하여 밸브의 자동 제어(또는 원격 제어)를 실현하며, 응답 시간이 짧습니다. 또한 공정 요구에 따라 정전 및 공기 공급 중단 시에도 자동으로 잠금 상태를 유지할 수 있습니다(상시 열림 또는 상시 닫힘). 반면 전동 밸브는 응답 시간이 길고 동력원이 필요하며, 정전 시에도 기존 위치를 그대로 유지합니다. 만약 밸브가 정전 시에도 닫힌 상태(또는 열린 상태)를 유지해야 한다면 비상 전원을 반드시 준비해야 합니다
Reply #32016-10-26
다시 자세히 살펴보니: SDV 밸브는 기체-액체 연동 기구인가요?그리고 BDV는 공압 밸브인데, 둘의 차이점은 무엇인가요?왜 다른가요?방금 질문을 하고 나서 오랫동안 자료를 찾아보았는데, SDV 및 BDV 밸브는 모두 사용 환경에 따라 작동한다는 것을 알 수 있습니다. SDV 밸브의 경우 대부분 파이프 내의 가스를 동력원으로 사용하며, 이를 기준으로 스위치가 작동하는지 여부를 판단합니다. 이러한 방식을 통해 논리적인 판단의 신뢰성과 반응 속도가 보장됩니다. 그렇다면 전원이 공급되는 상황에서는 파이프 내의 압력을 기준으로 전동 밸브를 작동시킬 수 있을까요?아니면 단순히 전동 밸브의 개폐 시간이 설계 요구사항을 충족하지 못하는 건가요?전동 밸브를 사용할 수 있다면 그 구동 장치가 간단하고, 작동 신뢰성도 높기 때문입니다.맞는지 모르겠어요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.