Thread Content
요즘 고민되는 문제가 하나 있는데, 산업용 침전 원심분리기와 스크레이퍼형 원심분리기의 배치 방안에 관한 것입니다. 원칙적으로 이런 고속 회전 장비는 2층에 설치할 수 없어야 하는데, 마치 원심펌프를 배치할 때는 본능적으로 1층 바닥에 두는 것처럼 말이죠. 하지만 원심분리기 제조사가 제공한 자료에는 기초 없이도 설치할 수 있다고 나와 있습니다. 혹시 그냥 바닥 위에 그대로 놓아도 되는 걸까요?그들의 원심분리기에도 분명히 바닥판 같은 것이 있을 텐데, 예전에 대형 화학공정 프로젝트를 할 때는 바닥판이 있는 장비들도 기초 위에 놓았습니다. 그런데 이제는 기초가 필요 없다고 하는데, 혹시 2층의 바닥 위에 그냥 놓아도 될까요?단에 의약품이나 정밀화학 분야에서 일하는 사람이 있는지 모르겠는데, 2층에 원심분리기가 놓여 있는 것을 본 적이 있나요?정말 기초 설치가 없는 건가요?
당연히 2층에 놓아야지, 그렇지 않으면 어떻게 찌꺼기를 내보낼 수 있겠어?
이건 꼭 2층에 두어야 해요. 출하하기 편리하니까요.우리가 이전에 했던 것들은 모두 2층에 기초를 마련했지만, 토목 공사 조건을 철저히 고려해 보면 플랫폼 빔 위에 바로 설치할 수 있다면 그것도 괜찮을 것 같습니다. 그렇게 되면 기초는 필요 없겠죠.
답변해 주셔서 감사합니다. 그런데 이런 고속 원심분리기는 진동이 심한가요?2층의 안정성에 영향을 주지는 않겠죠?
슬래그를 제거하는 것은 문제가 아니에요. 1층에 두어도 슬래그를 제거할 수 있습니다. 지금 걱정되는 것은 2층에 두면 진동이 심해져서 문제가 생길까 봐요~
소형 원심분리기는 진동이 그다지 심하지 않지만, 대형 원심분리기의 경우에는 바닥에 기초를 마련해 주는 것이 가장 좋습니다
그 실험실용 소형 원심분리기라면 몇 층에 두어도 문제없겠죠. 저는 지금 산업용 중형 원심분리기에 대해 알아보고 싶은데, 회전 드럼의 직경이 1250mm이고 본체 무게가 5.5톤이나 되는 것으로 보아 더 이상 소형 원심분리기는 아닐 것 같습니다
물론 2층에 설치할 수 있습니다. 원심분리기의 진동 부하는 설계 시 고려될 수 있으며, 원심분리기 아래와 주변의 보와 기둥도 설계할 때 해당 진동 부하를 반영해야 합니다
제가 본 것들은 모두 1층에 설치되어 있었는데, 조금 더 높은 기반을 만든 다음, 물건을 꺼내는 곳에 구덩이를 파면 됩니다. 2층의 경우에는 하중을 계산해야 합니다.저는 산업용 원심분리기의 기초가 매우 중요하며, 규격 요구사항에 따라 엄격하게 설계되어야 한다고 생각합니다.
직경 500인 것은 2층에 설치된 적이 있는데, 1250인 경우는 별도로 기초를 만들어야 합니다. 기초의 높이는 2m 정도 되며, 작업 플랫폼의 높이는 3~3.5m 정도 될 것 같습니다. 출재료에는 문제가 없습니다
정확한 진동 부하를 제시하고 토목 비용은 고려하지 않는다면 당연히 해결할 수 있습니다. 증기 터빈과 같이 고속 장비들은 각각의 회전 부하에 대해 상당히 상세한 정보가 있습니다.하지만 우리의 이러한 세밀한 프로젝트는 분명히 표준화되어 있지 않습니다. 구입한 원심분리기 제조업체도 회전 부하에 대한 정보를 제공해주지 않았으며, 우리도 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 없습니다. 그래서 이런 문제를 해결할 방법은 기본적으로 고려되지 않습니다......현실은 원래 그런 것이니, 다른 길을 찾아보자~ 차라리 2층에는 두지 않는 게 낫다. 보수적으로 가는 것이 언제나 옳다.