熱交換器出口の第一段配管が切断された際の音

2016-10-27View Original

Thread Content

この投稿は、2016年10月28日07:23にsxf1028102800によって最終的に編集されました。私の装置では、ある熱交換器の外側の出口からバルブまでの配管があり、その長さは約1メートルです。時々音がするのですが、中に何かがあるような音です。どういうわけかわかりませんこのような状況に遭遇した達人はいますか?もし知っている方がいれば、ポイントを追加します
Reply #22016-10-27
どういう音なの?衝突音ですか?やはり、制御室内の媒体がバルブプレートに衝突する音ですか?
Reply #32016-10-27
とても澄んだ音で、遠く離れた場所でも聞こえる
Reply #42016-10-28
もしバルブの前後の圧力差が大きすぎると、媒体がバルブの弁板を通過する際に、連続的な収縮による「シューシュー」という音が聞こえます。明らかにこれはあなたの場合ではありません; もしバルブプレートが落下したら、流体の衝撃で金属同士がぶつかる音がし、連続してリズミカルに鳴ります。明らかにこれも違いますね; 熱交換器の内部部品が落下し、この1メートルの配管に詰まって途切れが生じ、甲高い音がする。私の見解はこれです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.