液塩素を使用する際には、何に注意すべきでしょうか?

2015-10-26View Original

Thread Content

液塩素を使用する際には、何に注意すべきでしょうか?
Reply #22015-10-26
液塩素は黄緑色の液体です。したがって、143.9℃未満では圧力を加えるだけで液体になる。30℃では0.886MPa、0℃では0.371MPaが必要であり、液体塩素の規格は一般的に体積で99.5%、水分含有量は重量で0.06%以下です。 操作時に漏れや中毒、過剰な流量を防ぎます。
Reply #32015-10-26
使用時には注意すべき点:(1)常に塩素添加機の圧力、流量の漏れなどを確認すること; (2)圧力水の流量や圧力状況に注意する必要がある; (3)ローター式流量計内に水が入った場合は、直ちに塩素添加を中止し、故障を除去する; (4)圧力水が途絶えた場合は、直ちに塩素添加を中止する; (5)ガスボンベは使い切らず、一定の余圧を保つべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.