Probleme bei der Temperaturmessung mit Thermoelementen
Thread Content
Die Messung des Temperaturwerts MV eines Thermoelements mit einem Multimeter vor Ort ist lediglich E(t,t1). Wie groß ist t, die unbekannte Größe? t1 ist die Umgebungstemperatur am Verbindungsgehäuse vor Ort. Durch Verlängerung mit Ausgleichsleitungen bis in den Steuerraum ist außerdem die Umgebungstemperatur t2 am Schrank zu berücksichtigen. Wie wird die Berechnung mit Hilfe der Thermoelement-Skalentabelle durchgeführt?E(t,0)=E(t,t1)+E(t1,0)
E(t,t1) wird mit einem Multimeter ermittelt, E(t1,0) wird aus Tabellen abgerufen. Nachdem das Ergebnis vorliegt, kann man anhand der Tabellen den Temperaturwert von t ermitteln. Was T2 angeht, so hat es dann keine Bedeutung mehr. Wenn man T2 verwenden will, muss man den Wert von E(t,t2) messen. Die Formel bleibt dieselbe – man ersetzt lediglich t1 durch t2.