Probleme bei der Temperaturmessung mit Thermoelementen

2016-10-27View Original

Thread Content

Die Messung des Temperaturwerts MV eines Thermoelements mit einem Multimeter vor Ort ist lediglich E(t,t1). Wie groß ist t, die unbekannte Größe? t1 ist die Umgebungstemperatur am Verbindungsgehäuse vor Ort. Durch Verlängerung mit Ausgleichsleitungen bis in den Steuerraum ist außerdem die Umgebungstemperatur t2 am Schrank zu berücksichtigen. Wie wird die Berechnung mit Hilfe der Thermoelement-Skalentabelle durchgeführt?
Reply #22016-10-27
E(t,t1)=E(t,0)-E(t1,0)
E(t,0)=E(t,t1)+E(t1,0)
E(t,t1) wird mit einem Multimeter ermittelt, E(t1,0) wird aus Tabellen abgerufen. Nachdem das Ergebnis vorliegt, kann man anhand der Tabellen den Temperaturwert von t ermitteln. Was T2 angeht, so hat es dann keine Bedeutung mehr. Wenn man T2 verwenden will, muss man den Wert von E(t,t2) messen. Die Formel bleibt dieselbe – man ersetzt lediglich t1 durch t2.
Reply #32016-10-27
Wenn es sich um einen K-Typ-Thermoelement handelt, kann man eine Formel verwenden, um die ungefähre Temperatur zu ermitteln – ohne in Tabellen schauen zu müssen: Millivolt-Wert * 25 + Raumtemperatur
Reply #42016-10-28
Kann die Grundlage dieser Formel erläutert werden?
Reply #52016-10-28
Die Temperaturmessung vor Ort ist t1, doch die Temperaturkompensation des DCS erfolgt über t2 – es wäre falsch, t2 zu ignorieren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.