2016-10-28View Original

Thread Content

En la producción, hay una centrifugadora equipada con un motor de 7,5 KW de tipo secundario; su arranque se realiza mediante arranque por variador de frecuencia (con carga). Recientemente, el variador de frecuencia se dañó. ¿Podría preguntarle: en casos en que la carga no es muy alta, ¿se puede utilizar un motor con mayor potencia (por ejemplo, 11 KW), de modo que no sea necesario usar un arranque por variación de frecuencia?
Reply #22016-10-28
Vengan a aprender un poco; de paso, ayuden al autor a promocionar su publicación
Reply #32016-10-30
Estudio*, estudio*. Espero la respuesta del experto
Reply #42016-10-30
¿Se utiliza un motor de tres velocidades? Por lo general, las centrifugas necesitan tres velocidades, o al menos dos. Si se elimina el convertidor de frecuencia, es necesario modificar la estructura del armario eléctrico, trabajar con tubos de acero galvanizado y añadir cables; además, modificar el gabinete resulta una solución poco rentable. ¿Y cómo se quemó ese convertidor de frecuencia?
Reply #52016-11-02
¡Primero, busquemos la causa por la cual se ha dañado el convertidor de frecuencia! Se puede amplificar el convertidor de frecuencia un nivel
Reply #62016-11-08
Por lo general, la potencia del convertidor de frecuencia debe ser un nivel superior a la potencia nominal del motor
Reply #72016-11-15
Puede arrancar automáticamente sin carga. Con carga ligera, se puede utilizar el arranque en estrella-triángulo o con reducción de voltaje
Reply #82016-11-16
El daño en el convertidor de frecuencia no tiene mucha relación con la potencia del motor, ¿verdad? Si el convertidor se ha dañado, hay que averiguar cuál es la causa. Si el motor está bien y la carga no es muy alta, se puede considerar iniciar el motor a voltaje completo sin usar el convertidor de frecuencia; así no es necesario reemplazar el motor por uno de mayor capacidad
Reply #92016-11-23
El motor no es muy grande; si no se requiere control de velocidad, se puede encender directamente.
Reply #102016-11-24
La razón es si su convertidor de frecuencia es del tipo para cargas pesadas En aplicaciones de alto esfuerzo, como centrifugadoras y mezcladores, la potencia del convertidor de frecuencia debe ser un nivel superior a la potencia del motor. Cuando el convertidor de frecuencia funciona a bajas frecuencias durante un período prolongado, el par de torsión es máximo, lo que provoca su sobrecarga. Además, debido a una mala ventilación del convertidor dentro del gabinete de control, es inevitable que este se dañe.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.