¿Se debe hacer el mismo numerado en la parte posterior de los armarios eléctricos del cuarto de distribución, también para las inspecciones de seguridad? ¿Dónde está la fuente? ?

2016-10-28View Original

Thread Content

¿Se debe hacer el mismo numerado en la parte posterior de los armarios eléctricos del cuarto de distribución, también para las inspecciones de seguridad? ¿Dónde está la fuente? ? ¿Es necesario usar conectores de transición para conectar tuberías a prueba de explosiones con interruptores a prueba de explosiones? ¿Cuál es esta fuente? ? ?
Reply #22016-10-29
¿Se debe hacer el mismo numerado también detrás de los armarios eléctricos en la sala de distribución? ¿Dónde está la fuente? ? Es decir, no hay especificaciones concretas ni fuente de referencia; sin embargo, al marcarlo se facilita su uso, sobre todo para que diferentes personas puedan operarlo.
Reply #32016-10-29
Existen regulaciones en la industria. Existen algunas diferencias en la numeración de las tensiones bajas y altas. En nuestra empresa, para los equipos de alta tensión (armarios eléctricos), rige la siguiente regla: las primeras dos cifras están relacionadas con el nivel de voltaje; a continuación viene un número secuencial. Los números pares corresponden al grupo II, mientras que los números impares corresponden al grupo I. Sin embargo, para la alta tensión existen valores específicos que lo indican; por ejemplo, 1101: el 1 representa un segmento, 10 indica un nivel de voltaje de 10 KV, y el último dígito indica el número del gabinete, es decir, en qué orden se encuentra dicho gabinete de alta tensión. En el caso de las tensiones bajas, por ejemplo, en 4003, el 4 indica 0,4 KV, y el 3 indica que se trata del tercer armario de baja tensión. Después del número, se puede añadir el nombre del armario de distribución; por ejemplo, “Interruptor XXX”, y luego el número del armario: 4003. En cuanto a los armarios de distribución de baja tensión, se puede consultar la norma JB/T 3752.1-1999 “Método para la designación de modelos de equipos de interruptores y dispositivos de control de baja tensión – Parte 1: Equipos de interruptores de baja tensión”. Se recomienda seguir los estándares en la medida de lo posible, para que sea más sencillo manejar la situación cuando la empresa contrate nuevos empleados especializados en tecnología
Reply #42016-10-31
Gracias, parece que no hay requisito de número en el reverso~
Reply #52016-10-31
““Debe ser”, eso ya no está claro.
Reply #62016-10-31
El primer número se refiere al gabinete eléctrico de la sala de distribución. No existe una **norma fija al respecto**; esta medida tiene como objetivo principal estandarizar el trabajo en las salas donde se encuentran los gabinetes, con el fin de lograr una visualización segura y clara de todo. El segundo punto, sobre las conexiones de transición, realmente no está claro.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.