Thread Content
Estimados expertos, ahora es necesario simular un circuito de agua con una longitud total de la tubería ≥200 m, un diámetro nominal ≥25 mm y una presión de 1 a 10 MPa. Además de la instalación de las bombas de agua, válvulas, caudalímetros, manómetros y vacuómetros, ¿qué otros equipos se deben instalar en esta red? . ¿Cómo deberían colocarse estos dispositivos? ¿Qué se debe tener en cuenta bajo esta presión? Espero una respuesta, gracias
Longitud total de la tubería ≥ 200 m, DN ≥ 25 mm, presión de 1 a 10 MPa, en una sola ruta. No hay otros requisitos. ¿Qué equipos se necesitan para lograr un funcionamiento normal?
¿Cuál es el uso de esta tubería? ¿Hay algún requisito en cuanto a la temperatura del agua?
Lo que dices es muy vago. Por lo general, en el circuito de la tubería de salida de la bomba, basta con controlarla mediante válvulas.
Si quieres jugar, prueba con todos los dispositivos que se te ocurran
No, porque nuestra empresa me pidió que elaborara un plan de capacitación, y no se tuvo en cuenta la temperatura.
Es que no sé qué equipos se instalan en la salida de la bomba. ¿Generalmente se tiene en cuenta algún orden específico al hacerlo? Al bombear, se utilizará una válvula de escape; luego, una válvula de control de caudal. ¿Y qué equipos se diseñarán a continuación? Por ejemplo, ¿dónde sería el lugar más adecuado para colocar un medidor de caudal en la tubería? Espera, en pocas palabras, no entiendo bien: ¿qué equipos e instrumentos se deben instalar en las tuberías utilizadas para arrancar la bomba?
Yo también quiero jugar así. Pero hay que redactar un plan. Miedo a que el jefe me regañe. Somos para ser cultivados
En la salida de la bomba es necesario instalar un manómetro, una válvula de retención y un dispositivo para vaciar el contenido. Las bombas de desplazamiento positivo también necesitan una válvula de seguridad conectada a la línea de entrada de la bomba. Cuando la presión aumenta, también hay requisitos para las juntas de brida.