Hola a todos. El medidor de nivel por radar se utiliza para medir el nivel del líquido en los tanques de lubricante. El valor mínimo indicado por el medidor es de 4,5 M, mientras que el valor máximo es de 3,4 M. Actualmente, a medida que se sigue vertiendo líquido en el tanque, el nivel indicado por el medidor aumenta constantemente. Sin embargo, el valor indicado por el medidor de nivel por radar permanece entre el 7% y el 8%. La distancia al nivel del líquido que indica el medidor es de 4,26 M. ¿Qué está pasando? Por favor, ayúdenme a resolverlo
Hay problemas con el punto cero y la configuración del rango.
¿Tiene relación con las fluctuaciones de la superficie del líquido?
Además de configurar los niveles “vacío” y “lleno”, el medidor de nivel por radar también requiere que se realicen ajustes en cuanto a la filtración; no basta con colocarlo en su lugar para que funcione
La onda no se transmite; es posible que haya un problema con las cuerdas.
¿Hay capas? O bien, la solución está turbia
¿Qué radar? Onda guía o boca de trompeta? Este ajuste de rango es un poco difícil de entender
Los valores de marcado vacío, marcado completo y supresión por filtrado ya están configurados, pero aún así no hay cambios
Es solo lubricante; no debería haber capas separadas
Serie FM57 E+H de boca de trompeta
Medir con un multímetro si la corriente de salida es normal