El medidor de nivel por radar no mide el nivel con precisión

2016-12-18View Original

Thread Content

Hola a todos. El medidor de nivel por radar se utiliza para medir el nivel del líquido en los tanques de lubricante. El valor mínimo indicado por el medidor es de 4,5 M, mientras que el valor máximo es de 3,4 M. Actualmente, a medida que se sigue vertiendo líquido en el tanque, el nivel indicado por el medidor aumenta constantemente. Sin embargo, el valor indicado por el medidor de nivel por radar permanece entre el 7% y el 8%. La distancia al nivel del líquido que indica el medidor es de 4,26 M. ¿Qué está pasando? Por favor, ayúdenme a resolverlo
Reply #22016-12-18
Hay problemas con el punto cero y la configuración del rango.
Reply #32016-12-18
¿Tiene relación con las fluctuaciones de la superficie del líquido?
Reply #42016-12-18
Además de configurar los niveles “vacío” y “lleno”, el medidor de nivel por radar también requiere que se realicen ajustes en cuanto a la filtración; no basta con colocarlo en su lugar para que funcione
Reply #52016-12-18
La onda no se transmite; es posible que haya un problema con las cuerdas.
Reply #62016-12-19
¿Hay capas? O bien, la solución está turbia
Reply #72016-12-19
¿Qué radar? Onda guía o boca de trompeta? Este ajuste de rango es un poco difícil de entender
Reply #82016-12-19
Los valores de marcado vacío, marcado completo y supresión por filtrado ya están configurados, pero aún así no hay cambios
Reply #92016-12-19
Es solo lubricante; no debería haber capas separadas
Reply #102016-12-19
Serie FM57 E+H de boca de trompeta
Reply #112016-12-19
Medir con un multímetro si la corriente de salida es normal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.