Kann man Kabel mischen?

2016-11-05View Original

Thread Content

Um acht Absperrventile hinzuzufügen: Können die Kabel für die Magnetventile und die Rückkopplungssignale in einem 48-adrigen Kabel zusammen zur Baustelle gebracht werden? Hat das Auswirkungen?
Reply #22016-11-05
Bei der Rückkopplung des Ventilstands sollten Sie prüfen, ob es sich um ein intrinsisch sicheres Modell handelt. Falls nicht, besteht lediglich ein Unterschied zwischen DI und DO – meiner Meinung nach ist das kein großes Problem. Übrigens: Ist das 48-adrige Kabel nicht etwas zu dick? Für die Signale der Magnetventile sollte man besser ein Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm verwenden. Falls es sich um eine intrinsisch sichere Ausführung handelt, sollte man gemäß den Vorschriften die Leitungen am besten getrennt verlegen.
Reply #32016-11-05
Die Stromversorgungsleitungen müssen von den anderen Signalleitungen getrennt werden, da dieses 48-adrige Kabel nicht abgeschirmt ist. Die Stromversorgungsleitungen der Elektromagneten erzeugen dabei elektromagnetische Störungen.
Reply #42016-11-05
Sowohl der Elektromagnet des Schaltventils als auch die Rückmeldesignale des Schalters sind binäre Signale sowie Signale zur Überwachung der Versorgungsspannung. Daher macht es keinen Unterschied, wenn ein Mehradrigkabel verwendet wird. Allerdings kann ein solches Kabel bei späteren Wartungsarbeiten zu Problemen führen – insbesondere nach längerer Nutzung werden die Markierungen auf den einzelnen Adern des Kabels unleserlich. Wenn das Mehradrigkabel außerdem dieselbe Farbe hat, wird die Fehlerortung noch schwieriger. Daher wird empfohlen, lieber separate Kabel zu verwenden. Falls das nicht möglich ist, müssen für jede Verbindung die entsprechenden Kennzahlen angegeben werden.
Reply #52016-11-05
Ursprünglich sollte ein 24-Adern-Kabel für vier Schaltventile verwendet werden. Ein 48-Adern-Kabel wäre jedoch zu groß. Es handelt sich dabei um verdrillte Paare mit Gesamtabschirmung und Teilabschirmung.
Reply #62016-11-06
Mit der digitalen Rückmeldung sollte es kein Problem geben, die Träger sind doch getrennt. Bei einer ähnlichen früheren Maßnahme zur Kosteneinsparung wurde nun ein Terminal-Adapter-Gehäuse installiert. Von dem Schrank zum Gehäuse erfolgt eine doppelte Abschirmung mit 24*2*1,5; vom Gehäus zum Messgerät eine einfache Abschirmung mit 2*1,5. Die Reparatur ist ziemlich einfach.
Reply #72016-11-07
„Vorschriften für die elektrische Planung von Zivilgebäuden“ JGJ16-2008, 24.9.6: Bei der Verwendung von herkömmlichen Steuerkabeln mit einem Querschnitt von 1,0–1,5 mm² sollten nicht mehr als 30 Adern verwendet werden. Bei gepanzerten Steuerkabeln sollte die Anzahl der Adern auf 24 beschränkt bleiben.
Reply #82016-11-20
Der Drachtdurchmesser der Leitungen für die Magnetventile und die Rückmeldung ist unterschiedlich; es ist daher besser, sie getrennt zu verlegen. Im Allgemeinen ist es nicht vorgesehen, nur ein Kabel zu verwenden.
Reply #92016-11-20
Es ist besser, wenn Steuerleitungen und Signalleitungen nicht im selben Kabel enthalten sind. Allerdings hat dies im Grunde keinen Einfluss auf die Rückmeldesignale von Schaltventilen, hat aber einen erheblichen Einfluss auf Regelventile. Die Rückmeldung des Absperrventils ist in Ordnung.
Reply #102016-11-21
Zunächst muss der Spannungsabfall in der Leitung des Magnetventilkreises berechnet werden. Ist der Spannungsverlust zu groß, kann dies dazu führen, dass das Magnetventil nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.