Was ist XA1102?
Die Regelventile passen die Öffnungsweite oder Frequenz der Auslassventile der Pumpe je nach Flüssigkeitsspiegel im Tank an.
In Verbindung mit dem Füllstand des Tanks ist der Motor der Dosierpumpe ein Frequenzumrichtermotor; xa gibt an, wie schnell der Motor läuft oder ob es zu Störungen kommt.
Vielleicht ist es eine Maßnahme, um ein Überlaufen des Speichertanks zu verhindern
Man muss fragen, was genau XA1102 im Entwurfsbüro bedeutet. Hier verwenden wir üblicherweise XA für den Pumpenfehleralarm und XL für den Betrieb der Pumpe. Dieses Design ist sehr unvollkommen. Wie man auf diesem Bild erkennen kann, wird die Pumpe nicht mit einer Frequenzregelung gesteuert. Zwischen dem LIS1102 und der Pumpe besteht zwar eine Interlocksicherung, doch diese wird nicht dargestellt – es ist nicht klar, ob es sich um eine Sicherung bei hohem oder niedrigem Flüssigkeitsspiegel handelt, oder ob beide Fälle berücksichtigt werden.
Die beabsichtigte Bedeutung ist wohl, dass die Pumpe bei einem sehr niedrigen Flüssigkeitsstand im Speicher abgestellt wird. Der Flüssigkeitsstandssensor sendet ein Signal an das Interlocksystem, welches dieses Signal wiederum an den Motor der Pumpe weiterleitet. Die Darstellung in Form eines Signals für einen Pumpanlagenfehler wird hingegen nicht besonders häufig verwendet. Wir verwenden auch häufig XA, um Signale für Motorausfälle darzustellen.
Heißt LTS „Level-Switch“? Wenn der Flüssigkeitsstand erreicht ist, wird die Pumpe gestartet; wenn er zu niedrig ist, wird die Pumpe gestoppt. Bei einer Stopptätigkeit wird ein Alarm ausgelöst. .