Existe un termopar, colocado en un ambiente a temperatura ambiente (con una temperatura de 25 °C). Este termopar está conectado, a través de cables de compensación, a la barrera de seguridad P+F. La barrera de seguridad cuenta con sistema de compensación interna, y su salida se envía al DCS para su visualización. ¿Cuál es el potencial termoelectrónico del termopar en este momento? ¿Cuánto indica el DCS en interiores? Y escriba las razones. Creo que los extremos frío y caliente, al estar a la misma temperatura, no deberían generar un potencial termoeléctrico. Por favor, que alguien experto me ayude
Obviamente, tu forma de entenderlo no es correcta. Antes de que comience la producción, la temperatura transmitida por los termopares se muestra en el DCS entre 25 y 35 grados. Por lo general, la temperatura dentro de los gabinetes es de unos 26 grados. Es imposible que esas dos temperaturas se anulen mutuamente y den un valor de pocos grados
Según los experimentos que realicé recientemente, colocamos los termopares dentro del gabinete. Cuando se produce un cortocircuito, la temperatura es de unos 26 grados; en cambio, cuando el valor es de 0 mV, la temperatura es de unos 27 grados. Creo que, bajo las condiciones mencionadas por el autor del mensaje, el valor debería ser de alrededor de 0 mV, ya que existen mecanismos de seguridad que permiten realizar cálculos de compensación
Potencial termoeléctrico = 0 mV. El DCS muestra 25 °C. Hay un examen, no sé si he respondido bien:$
El termopar se coloca a temperatura ambiente; las temperaturas en los extremos frío y caliente del termopar son iguales. La salida en mV del termopar es cero, ya que se ha realizado una compensación por el extremo frío. Por lo tanto, el DCS muestra 25°C.
:Apretón de manos. Gracias a todos. ¡Hagamos una pose!
La temperatura del termopar se obtiene sumando la temperatura resultante de la conversión del potencial eléctrico a la temperatura del extremo frío. Por lo tanto, si el potencial es 0, la temperatura de salida es la temperatura ambiente
La medición de temperatura con termopares se basa en la siguiente fórmula: E(t_medida, 0) = E(t_medida, t_frio) + E(t_frio, 0). Por lo tanto, cuando el termopar se encuentra a temperatura ambiente, las temperaturas del extremo frío y del extremo caliente son iguales; en ese caso, el termopar no genera potencial termoeléctrico, es decir, la salida del termopar es E(t_medida, t_frio) = 0 mV; Y como la temperatura en el extremo frío es de 25 °C, entonces existe un valor para E(t-frío, 0). Es decir, E(t-medida, 0) = E(t-frío, 0), que corresponde al valor en mV correspondiente a 25 °C. Por lo tanto, lo que muestra el DCS es 25 °C.