Para medir el vapor, se utiliza un transductor de presión Rosemount 3051. Se mide la presión del vapor; la temperatura del medio es de unos 170 grados. Hay un elemento de condensación. Se ha estado utilizando hasta ahora, pero después de una interrupción en el suministro de energía para realizar mantenimiento, ya no se muestra ninguna indicación de presión. Solicito a todos que ayuden a analizar las causas. 1. La tensión de entrada es de unos 18 V, lo cual es un poco bajo. 2. No hay daños visibles en el exterior; la membrana tampoco presenta marcas visibles. 3.
Debería haber una indicación de la tensión de 18V; no hay daño en el transmisor, así que hay que reemplazarlo.
¿Es que el transmisor no muestra nada, o indica siempre cero?
El transmisor 3051 funciona con una tensión de 10.5-55VDC cuando no está cargado. Si se utiliza normalmente antes de realizar tareas de mantenimiento y apagado del sistema, no debería haber problemas con la alimentación eléctrica. 1. Verificar si la válvula de la raíz está abierta. 2. Comprobar si hay obstrucciones en el tubo de derivación de presión. 3. Reemplazar el transmisor para ver si funciona correctamente
¿Muestra cero todo el tiempo o algo else? Verifique si la válvula se abre/cierra correctamente y si se muestran mensajes de alarma. Revise también si los cables de los sensores están conectados adecuadamente. Si no logra encontrar la causa, pruébelo en la mesa de pruebas
Si se muestra cero, es posible que la tubería esté obstruida. Si no se muestra, puede preguntar si la transmisión a distancia tiene indicador de presión.
¿Es que el encabezado no se ilumina en absoluto y no muestra nada, o es que la presión no cambia y por eso no se muestra nada? En el primer caso, revise si hay señal de transmisión a distancia y compruebe si la corriente es la correcta. En el segundo caso, verifique la electricidad; si eso tampoco funciona, lleve el producto de vuelta a la fábrica
En realidad, el método más sencillo es el de sustitución: pruébalo en otro lugar y así lo sabrás
Se puede conectar a 475 para ver la presión sobre el transmisor y su salida
Es muy diferente cuando la lectura siempre es cero y cuando no hay ninguna lectura; las formas de manejarlo también son distintas. Cuando la lectura siempre es cero, se debe revisar la caja de membranas, los tubos de transmisión de presión y la válvula de base, así como el estado del grupo de tres válvulas. Cuando no hay lectura, se deben verificar las conexiones del circuito impreso, los cables y los conectores; luego se puede intentar reemplazarlos.
La lectura de voltaje es baja; primero hay que solucionar ese problema antes de revisar los demás. Desmonte el transmisor y vuelva a conectarlo a la mesa de pruebas, alimentándolo con una tensión estándar de 24 V. Luego, realice pruebas de presión para saber si funciona bien o no. Si la placa de circuito del transmisor está dañada, se puede reemplazarla con una placa de modelo similar que esté en desuso.