Thread Content
¿Es necesario instalar una válvula de alivio y un supresor de chispas en el tanque de nitrato (con una presión de 5 Kpa)? ¿Se debe considerar la liberación de presión de emergencia en caso de incendio? ? ? ¿Cómo se instala una escotilla de alivio de emergencia?
¿Por qué es necesario instalar un supresor de chispas? ¿Qué puede incendiarse dentro del tanque?
:El nitrato puede descomponer los gases ácidos. ¿Para qué sirve entonces una válvula de respiración?
Ninguno es necesario, pero hay que prestar atención a la absorción de los gases de escape.
Sin embargo, las normas de la industria petroquímica establecen claramente que los tanques de tipo A y B deben estar equipados con válvulas de respiración y extintores de llama
No se necesitan válvulas de respiración ni extintores de chispas; basta con tener un orificio de ventilación en la parte superior del tanque. Sería ideal también contar con una tubería para el gas que conecte el soplador, de modo que, al verter ácido dentro del tanque, se pueda extraer el vapor de ácido para su tratamiento en los sistemas de tratamiento de gases de escape.
Si hay una ventilación, el tanque no se desinflará. La ventilación se coloca en la parte superior del tanque y luego se dobla con un conector para evitar que entre agua de lluvia.
¿El vaciado debería ir al dispositivo de tratamiento de gases de escape?
Basta con usar un chorro de agua. Hay que tener cuidado con la profundidad a la que se insertan las patas del dispositivo; de lo contrario, se podría generar una presión negativa, lo que dañaría el equipo o causaría que el agua fuera succionada hacia los tanques de almacenamiento. Todo esto constituye un accidente grave