Thread Content
Ein kürzliches Projekt erforderte, dass die Schränke in einen neuen Schrankraum gebracht werden sollten, während die Rechenstationen im bestehenden Kontrollraum, der mehr als 800 Meter entfernt ist, platziert werden mussten. Ich möchte nur fragen: Was ist die Kommunikationsleitung, die den Schrank mit dem Computer verbindet? Wie viele Stücke? Vielen Dank an alle**.
Das hängt davon ab, über welches Medium die Kommunikation zwischen dem vorhandenen DCS-Gehäuse und dem Überwachungssystem stattfindet. Bei einer solchen Entfernung empfehle ich die Verwendung von Glasfaserkabeln. Falls Ethernet verwendet wird, sollten an beiden Enden Geräte zum Umwandeln von Ethernet in Glasfaserkabel verwendet werden, wobei die Verbindung selbst über Glasfaserkabel hergestellt wird
Bei einer solch großen Entfernung sollte der Einsatz von Glasfaserkommunikation Vorrang haben. Die benötigte Menge hängt von der Anzahl der zu verbindenden Computer ab. Die Kommunikation muss redundant sein, und es sollte auch ein Puffer für Notfälle vorhanden sein. Heutzutage werden in der Regel Single-Mode-Glasfaserkabel verwendet. Am besten sind zwei Wege, jeweils pro Tag, und falls das nicht möglich ist, dann über zwei Träger.
Was die vorherigen Personen gesagt haben, ist alles völlig richtig. Zur Ergänzung: Wenn es sich um ein kleines System handelt, das nicht viele Sensoren hat und daher weniger wichtig ist, kann man für SCADA oder PLC die Schnittstelle 485 verwenden – bei dieser Distanz gibt es keine Probleme mit der Übertragung. Wenn hingegen Netzwerkkabel verwendet werden, funktioniert die Übertragung auch über Distanzen von 100 Metern ohne Probleme (ich habe es selbst getestet). Für noch größere Entfernungen ist eine Glasfaserkabelverbindung notwendig.
Was die vorherigen Personen gesagt haben, ist alles völlig richtig. Zur Ergänzung: Wenn es sich um ein kleines System handelt, das nicht viele Sensoren hat und daher weniger wichtig ist, kann man für SCADA oder PLC die Schnittstelle 485 verwenden – bei dieser Distanz gibt es keine Probleme mit der Übertragung. Wenn hingegen Netzwerkkabel verwendet werden, funktioniert die Übertragung auch über Distanzen von 100 Metern ohne Probleme (ich habe es selbst getestet). Für noch größere Entfernungen ist eine Glasfaserkabelverbindung notwendig.
Verwenden Sie Glasfaser – Netzwerkkabel können keine solch großen Entfernungen überbrücken. Am besten sind zwei, jeweils mit mehr als zwei Adern, Redundanz für Netz A/B, um einen Defekt an einer Glasfaser zu verhindern.
Bei der Übertragung über große Entfernungen muss man auf die Signalabschwächung achten, insbesondere auf Störungen durch starke elektrische Felder.
Bei DCS ist es in der Regel ein Netzwerkkabel. Nach den geltenden Vorgaben in unserer Firma wird dazu ein Glasfaser-Transceiver zusammen mit Glasfaser verwendet. Wir verwenden Single-Mode-Glasfaser und haben die ursprünglich getrennten 3 Steuerungsräume in einen einzigen Steuerungsräum zusammengefasst; die Schränke wurden nicht verlegt. Jetzt vier Geräte in einem Hauptkontrollraum – das funktioniert ziemlich gut. Ich gebe Ihnen ein paar Ratschläge. Erstens sollten nicht alle Glasfaserkabel verwendet werden. Es wird empfohlen, zwei mehradrige Leitungen zu verwenden, die auf getrennten Wegen verlegt werden. In jeder Glasfaser muss ein Ersatzadern vorhanden sein. So ist es sicherer. Falls das Glasfaserkabel reißt, sorgen die beiden Kabel dafür, dass die Steuerung weiterhin problemlos funktioniert. Zweitens: Bei optischen Transceivern muss man auf eine gute Qualität achten. Drittens werden die Transceiver auf beiden Seiten jeder Glasfaserleitung mit derselben Stromversorgung versorgt. Der Transceiver für die beiden Glasfaserleitungen sollte idealerweise eine Stromversorgung über das öffentliche Netz sowie eine Hälfte der Stromversorgung über einen UPS bieten – beides muss einheitlich sein. Zum Beispiel: Wenn es zwei Glasfaserleitungen, a und b, gibt, dann werden alle Glasfaser-Transceiver auf der Seite von Leitung a mit dem Netzstrom versorgt, während die Glasfaser-Transceiver auf der Seite von Leitung b über einen UPS mit Energie versorgt werden. Viertens: Wenn der Switch über Glasfaseranschlüsse verfügt, wird empfohlen, ihn direkt anzuschließen. Oder man verwendet einen Switch mit Lichtanschluss – das ist dann einfacher.